国家有强制规定消防弱电必须用铁管吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 22:54
没有,规范11.2.3条规定的,可以采用阻燃pvc管。见下面规范截图
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 23:06
按图施工,我做过的工程设计施工图都是铁管。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 22:28
消防报警的穿线管,规范要求用非可燃材料。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-17 23:13
没有 可用塑料管