高层建筑电缆井道(强、弱电)的大小尺寸怎样确定?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 05:39
目前还没有明确的规范说明,一般只能依靠经验通常需要的检修操作面积。需要电气专业提供设备尺寸和检修尺寸才能确定。 下面的仅供参考: 对于强弱电井首先一定要先估计配电箱的数量以及母线和桥架的尺寸,以定长度,对于宽度,净尺寸大于1米就可以了,弱电井的宽度大于800就可以了,不过基本强电井和弱电井都是并排放在一起的,所以宽度基本一样。 进人的弱电间不宜小于在2mx1.5m,兼做综合布线系统楼层交接间的面积不小于5个平方米,兼做综合布线系统设备间的不小于10个平方米(可见技术措施2003) 强电井尺寸建议为2.5mx2m(100m左右高层),超高层3mx2m(200m以下)
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 06:25
电缆布线时从上到下排列顺序为高压到低压,从强电到弱电,由主到次,由近到远;这个都是有规定的,你看你放多少缆了缆多肯定就大了说服最好的方法就是那规范和设计规程要不怎么验收?
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 06:36
高规上面找找看吧