0
关注
251
浏览

强电与弱电并行敷设时,对弱电的影响?请懂电的朋友回答

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 12:49
弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。 配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。 平行才有此要求: 220V无屏蔽时最小50CM 220V全屏蔽时最小30CM 380V无屏蔽时最小70CM 380V有屏蔽时最小50CM
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 12:51
220V无屏蔽时最小50CM 220V全屏蔽时最小30CM 380V无屏蔽时最小70CM 380V有屏蔽时最小50CM 10KV还是算了吧可能要隔一个屋子
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 13:15
用屏蔽线有30CM就行了电压高了适当的远一点一般来说强弱电是不允许铺设在同一沟槽内的
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 13:20
一般来讲220V要最少50CM,380V最好1M以上,电话影响最小,网线等还是再离远点吧,10KV不知道3-5米吧,呵呵