高压电缆能不能和弱电布在同一电缆沟

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 11:30
不允许。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 10:52
绝对不允许,普通的电缆还可以凑凑,要和高压的搞一起一是规范不允许,二是弱电经常做维护,万一不小心碰到高压的小命就没了.
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 11:04
根据《民用建筑电气设计规范》jgj16-2008第22.7.1条规定,配电线路与电子信息系统传输线路应分开敷设,当受建筑条件限制而必须平行贴近敷设时,应采取屏蔽措施。 高压电缆一般情况下是不允许和弱电线缆同沟敷设的。如果是相关的控制电缆确实需要与高压电缆同沟,应该分在两侧敷设并保持距离,而且要注意做好控制电缆屏蔽措施。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 11:11
不可以,高压电缆和弱电至少要离半米远并做好屏蔽。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 10:50
可以在同一个电缆沟里,但必须至少有一个穿铁管(必须是金属管)做屏蔽,并将屏蔽良好接地。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 11:51
根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第22.7.1条规定,配电线路与电子信息系统传输线路应分开敷设,当受建筑条件限制而必须平行贴近敷设时,应采取屏蔽措施。 高压电缆一般情况下是不允许和弱电线缆同沟敷设的。如果是相关的控制电缆确实需要与高压电缆同沟,应该分在两侧敷设并保持距离,而且要注意做好控制电缆屏蔽措施。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 10:57
如果确实无法分开高低压侧电缆沟,最起码要高,低压应该分两侧,或分上下层,高压在底层,低压在上层敷设。规范要求是高压一侧电缆沟,低压出线一侧电缆沟。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 11:22
2026-01-13 12:49
更新时间
2026-01-13 12:49
关注人数
0 人关注

相关问题

请问北京哪里有弱电工程?现招人吗,我想学弱电.
求助美国弱电图纸的标注是什么意思?
智能楼宇管理师和弱电工程师的区别是什么学那个比较好点,一班都有什么证书,哪些哟用呀,
成都做弱电比较好的公司
如何系统的学习弱电布线?
应聘了个弱电学徒,来看了各位大佬的经历,不知道还要不要入坑
什么是弱电 弱电系统解决方案有哪些
我只懂点强电和弱电,想创业做什么好?
今年弱电包活价格怎么样
弱电工程师挂靠价格

推荐内容

#弱电智能化技术员#有哪些做弱电这块比较好的公司。工资待遇不需要太高。但是比较能发展的。 能提供住
安徽做弱电的公司有哪些
装修,绿化,弱电,保洁属于什么行业
在海口哪里可以学到弱电培训
综合布线时,双绞线应该如何进行布线?
年底了工程款帐难要,该怎么要?
48V的电动车弱电时一般多少V欠压?
弱电工程有发展前景么?什么是弱电工程?
物业工程弱电实习报告!!! 急~~~~~~~~~~~~~
国家有强制规定消防弱电必须用铁管吗?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号