智能照明控制系统的总线距离过长,该如何考虑?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 01:12
   智能照明控制系统总线距离过长,第一供电电压会有一定的压降。    智能照明控制系统正常工作的电压为12-36V,各个厂家控制系统采用的供电电压不同,一般来说,工作电压越高,在同等材质下、同等距离下的,电压越高约有优势,但也不是所有情况都一样。举个例子来说,亿立诺智能照明控制系统的供电电压是24V,考虑长距离总线的压降时(线材种类不同也会影响压降),末端设备工作电压需要大于17V才可以正常工作(如下图所示)。     第二,总线通信信号的衰减。面对这个问题,各个厂家一般都是通过中继器的方式来增强信号,各个厂家的叫法不一,像爱瑟菲叫做总线耦合器,奇胜叫做网络桥,亿立诺叫做总线模块等等,不过功能都是一样的,实现延长传输距离与总线(或网络)扩展。