二线分机最好接线,先问邻居家是否正常,不正常就是系统有问题,[请技术好的安装人员就能解决],分机原用那二线,接上就行
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 14:09
楼宇对讲系统入户分机线的方法是: 首先,看说明书,说明书上应该有接线说明。 2根线的是视频线,8根的是网线,橙白橙绿白蓝蓝白绿棕白棕这几个颜色一定是网线,建议换掉,换RVV5X0.5的线!一般是5芯线的,如果是网线就要看下面是怎么接的,下面怎么接,上面就怎么接! 如果接好了还是没有反应,就看下节点是不是好的,建议,用麻花状连接,然后再用绝缘胶布缠绕 如果还不行,就要检查一下主机的接头了。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 14:10
这是赛克新威的SW16两线制直按非可视对讲系统,接分机JP1端子是两根线,无极性,只要确定了那两根,随便接,无顺序。 现在的问题是,如何找出那两根线?想找那两线,关键要找到楼道里的SW7434N解码器。 SW7434N解码器有两种接线方式,立式(4321代表层1235678代表户,省线但编码复杂)和平式(4321代表户1235678代表层,相对费线但编码简单)。 根据你86盒里线的走向,我分析是立式的。也就是,你和你楼上的或者楼下的共用一个解码器。也就是说,如果你是101,你和101、201、301、401共用一个解码器,如果你是201,你也是和101、201、301、401共用一个解码器。解码器一般是放在101或者501所在层的楼宇对讲箱里。 找到解码器,看下面VTGT那一排,最右边接的是什么颜色,记一下。这根线是四户共用的。也就是说,同一解码器的四户都必须接这根。再看上面4321那一排,如果你是201,就看数字2上接的线是什么颜色,记下这两根,就是你室内分机要接的两根。 确定两根后,如果接上还是问题依旧,可能的原因:1、室内分机的叉簧开关坏了;2、分配器上对应的你这户的接口坏了。 (从你目前的情况,如果是立式的,你断开红、黑、绿后,你的楼上两层应该也无法正常使用,如果还不行,请说明你在第几层,第几户,你的楼上楼下住户是否正常?)