这是你的楼宇对讲系统音频电路没有设计好,特别是采用34018或34118类免提芯片做的电路,如果设计参数不恰或电路板布板不合理,会出现这种问题,当一方背景噪音有点大时,另一访传话过来就不顺畅,或者说话者离话筒较远时也容易出现这个问题,甚至连电源滤波设计不好都容易出现这种问题。总之是音频电路设计上没有考虑多种因素,并做出相应的电路处理。或者厂家为了省钱,电路简化了,自然通话质量就差了。现在特别是市面上那种便宜的可视门铃分机,拆开看一下,吓一跳,很多必要的电路都给省了,有的甚至就几个按钮与一块视频驱动板。成本是低了,但坑了用户。也有做得好的。如温州威士龙可视门铃的g3系统,室外主机与室内分机两方对讲都站在5米开外说话,正面侧面都行,双方都听得一清二楚非常顺畅,并且信号线就一根网线,电源线视频都不需要另外加,一根网线实际上还只用到6芯,多了两芯可做备用。