门禁系统的控制器可以放在机房吗

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 00:09
看现场的具体情况,并不是说放机房就好,根据现场情况来定,比如现场容许的话,放在机房集中供电集中管理也是比较方便的。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 00:43
想要把控制器放在机房,必须要有前提,那就是读卡器和控制器之间的距离,一般来说WG26/34读卡器的传输距离是150米,你如果超过了这个距离,那么放在机房的控制器就接收不到数据,换句话说也就是你的门禁系统失灵了,所以总的来说,要看具体的情况,如果是多个门禁控制器的话,控制器与控制器之间的距离也大于150米,最好是分别用控制器,将控制器通过485或者TCP的通讯方式连接起来,连接电脑统一管理。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 01:04
可以;一般放在门附近,将通讯(RS485)总线与机房控制主机连接,如果是采用网络通讯的门禁控制器,只要机房主机有网络即可通讯联网控制;将控制器放在机房,可能会导致布线不便,读卡器至门禁控制器的距离应小于150米。 ——门禁厂商