新时达SM系统故障代码表

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
diandao999 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 17:54
22:电梯反向溜车 ffice ffice" /> 变频器未工作 检查变频器 严重超载 调整超载开关 编码器坏 更换编码器 23:电梯超速急停 编码器打滑或损坏 检查编码器连接或更换 严重超载 调整超载开关 24:电梯失速急停 机械上有卡死现象,如:安全钳动作,蜗轮蜗杆咬死,电机轴咬死 检查安全钳,蜗轮、蜗杆、齿轮箱、电梯轴承 抱闸未可靠张开 检查抱闸张紧力 编码器损坏 检查编码器连线或更换 31:电梯溜车急停 抱闸弹簧过松 检查抱闸状况,紧抱闸弹簧 严重超载 减轻轿厢重量,调整超载开关 钢丝绳打滑 更换绳轮或钢丝绳 编码器损坏 更换编码器 32:安全回糨断开急停 相序继电器工作不正常 检查相序 安全回路动作 检查安全回路 35:抱闸接触器保护,停止启动 接触器坏,不能正常吸合 更换接触器 接触器卡死 检查连接线 X4输入信号断开 -- 36:电机电源接触器保护,停止启动 接触器坏,不能正常吸合 更换接触器 接触器卡死 检查连线 X15信号断开 -- 37:门锁继电器保护,停止启动 接触器损坏,不能正常吸合 更换接触器 接触器卡死 检查接线 输入信号X9与X3不一致 -- 39:安全回路触点保护 其中KAS的副常开点是进主板的检测信号,另外KAS的线圈电压也进主板检测,这两路的检测信号应该是一致动作的。如果不一致且在时间上超过0.75s,那么则报39故障。这其实是两路外部的检测。 安全继电器卡死 主板进110VAC的