公寓消防电梯门口没有门,为了保证安全,物业想在消防电梯门口安装防火门并且加装门禁

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 04:11
不符合啊、因为那样的话防活门就没有有了
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:03
可以,只要能做到火情报警后,自动断电开门就可以
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:01
1、安装防火门是可以的,但要保证是国家认可的合格产品,且安装正确。 2、加装门禁值得商榷,因为一幢公寓并不是只有火灾一项紧急情况,还有可能如地震、急救等等情况,此时门禁如何自动打开?
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-18 03:26
这个是可行的。首先防火门是最少乙级。门的开向是往疏散楼梯。另外做门禁之后,需要在火灾发生时,联动断掉非消防电源,使防火门能自动打开