高层建筑(30层)逃生通道安装门禁,这样符合消防要求吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 05:16
门禁系统是和消防报警系统联动的,消防报警发现险情会给控制室传输信号,控制室控制主机会给门禁一个执行信号,门禁会自动打开的。不用担心你一定能跑出去的,也有一种可能,消防产品不过硬,导致门禁动作不能执行。。这样就会出线你说的那种悲剧,不过几率很低的,祝你好运。。。建筑电气团队成员,茹宇之爱。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:43
消防逃生通道可以装门禁,但是门禁不上锁关死的。你可以打消防的96119咨询举报
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:37
不符合建议你向当地消防部门举报
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:59
2026-01-13 05:48
这么多人万一发生火灾的时候电子失灵怎么办?动车还有失灵的时候呢!!因为公司人比较多,不能人手一卡,今天自己就被锁在楼道里,下次再锁我一次看我不把门踹烂才怪!!!!
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:52
门禁系统需要接入消防控制系统里,实现联动才行。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:54
看他如何设置的。。如果是在火警的情况下门禁联动解锁,到也没有影响消防。但是物业后加的门禁一般肯定做不到这一点,那样就是绝对违法消防法规的规定了。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 05:28
根据现场验收的经验,门禁系统都是采用电源控制,一般断电之后,门禁系统就会自动打开。消防规范要求,发生火灾时,消防控制中心要能切断非消防电源,所以门禁系统是会自动打开的。当然,如果消防控制中心不能切断非消防电源,那么门禁系统就会不打开,这也就是说消防设施存在问题,如果真是这样的话,您可以打电话举报或要求物业整改。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 04:35
高层建筑(30层)逃生通道安装门禁,不符合消防要求。 1、既然是安全逃生通道,就是任何人都可以使用。民用高层建筑设计防火规范(GB50045-95),没用规定什么人可以使用逃生通道,所以任何人都可以使用。 2、门禁系统,是一种邪恶的管理工具,就像日伪时期的“良民证”。是一种阶级压迫的工具。所以,高层建筑(30层)逃生通道安装门禁,是一种邪恶行为,任何人都可以制止。