综合布线中,链路和通道的区别是什么?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:14
基本链路模型在CAT6出来后,就被永久链路取代,表示面板模块到机房配线架上的模块之间的水平链路,按照TIA/EIA的要求是不能大于90米,而通道模型是在永久链路的基础上,加入用户跳线和设备跳线后,距离不能大于100米,所以两者在具体工程验收中一定要区分开来,因为两者在TIA/EIA的标准中,测试的要求是不一样的,相对来说永久链路要求比较严格。另外在具体的验收当中,不能只对一个模型进行检测,很多人觉得只测试永久链路就可以了,但实际是不科学的,因为永久链路测试过来,通道模型不一定能通过,反过来,通道模型测试通过了,永久链路不一定通过,所以实际工程中,尽量对两个一起测试。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 23:52
综合布线中涉及检测报告的时候多半会有链路和通道的说法,实际上这两个专业词语很好理解的。 链路检测:就是将完整的综合布线系统放置到检测设备中进行测试,这里面完整的综合布线系统其实就是链路的意思。 通道检测:就是将单一的综合布线产品放置到检测设备中进行测试,涉及通道的多半是有关线缆的检测,也就是说对线缆单体进行通断,衰减,信噪比,串扰等性能指标进行测试。 通过名词含义和检测方式的比较就可以知道,链路的检测较比于通道的检测更具有实际意义。换而言之,如果链路检测没有问题,那么通道检测就应该没问题;但是通道检测没有问题的话,链路检测可能会有问题;即使全部产品的通道检测都没问题,链路检测还是可能出现问题的,这里涉及到端接技术等。 因为我的资料在另外的电脑里面,所以不能附上图片和PPT,如果你想要这方面的资料的话再联系我。希望能帮助到你,哈哈!