会安防和弱电的专业人士有没有?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
从来不黑人 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 19:05
要实地检查 信号线no、com端是否接反 监控和红外的报警规则是怎样的 报警主机的报警输入端是常开还是常闭
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-17 18:46
检查一下红外探头的摆放位置和接线,最好是拆开探头的接线口,看看是怎么接的,顺便用万用表查查线是不是断了。 紧急报警按钮同理。 把这3块分开,单独接监控,单独接红外,单独接紧急报警按钮,排除是哪一块的问题。 最后,看看主机的设置。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-17 19:49
先检查报警主机螺丝有没有拧紧,有没有可能是防拆按钮没压住。
胡云 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 19:22
按钮的防区为常闭,你不接,当然会报警。加个电阻试试
太阳好大 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 19:04
mox的室内对讲主机吗?监控和幕帘是接的室内机吗?你需要仔细描述清楚系统接线,如果只是单纯没接紧急按钮是不可能报警的?
陈继忠 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 19:19
找小区物业,他们有维修人员,搞不定他们会咨询原有施工单位,你说的这种还是要看具体产品,最好由专业人士处理。
九月在线 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-17 19:14
紧急报警按钮是断路报警,把报警线短接就可以了 该方法仅针对应急时使用,因为没有尾阻可能会烧坏分区。