0
关注
850
浏览

西门子Insight BACnet MSTP 通讯问题咨询

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
你说的莫失莫忘 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 21:00
这是PPM名字不对
小藏刀 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 20:22
要把每个PPM的模式定义为SLAVE,然后在pxc的超级终端里添加各自总线下的PPM模块,比如ppm定义为PPM_77001,77002.。。。。 第二台PXC下的PPM定义为PPM_77101,77102.。。。。 第三台PXC下的PPM定义为PPM_77201,77202.。。。。 这样做过,应该是没有问题的。 试试看