那位高手能指点一下,解决变频器干扰BA系统正常运行的方法

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
ontaz 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:09
www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公 www.gzkeying.com(传感器)  广州科盈自动化仪器设备有限公司 www.bgjnkj.com(节能科技)     广州百冠节能科技有限公司 www.ontazhk.com(冷却设备)  广州晟盈自控系统有限公
深圳韦恩自控 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 17:13
加个滤波的  防干扰的  几十块钱。。。。。。。。 深圳韦恩自控--罗(欢迎交流沟通)Q151422958 西门子与霍尼韦尔深圳代理商,主做空调自控以及净化厂房自控系统。 更多产品在 http://szwinzk.cn.alibaba.com/
why518 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:32
不错!!!!!!!!
knimeia 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:32
学习了
zx1986110 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:07
同意4楼看法,这样最彻底。
weidong 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:55
变频器输出端加滤波器就可以了
ziyuandasha 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:39
干扰就是通讯有时断然后过几秒就恢复,感觉数据也不准。目前就这些了。我就是问问有什么办法能对变频器的高频进行的干扰降到最低,谢谢大家
○nLy寳 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-18 16:24
说具体点。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-18 18:06
更新时间
2026-01-18 18:06
关注人数
0 人关注

推荐内容

石家庄弘朗机电工程有限公司怎么样?
关于自控的问题
智能楼宇专业属于数控技术专业吗?
奥敏楼宇对讲系统手册
电信机房系统图及设计方案
写字楼通信接入怎么为物业创收
ALC奥莱斯楼宇自控
上海汇青环境设备有限公司 是什么公司
格瑞特楼宇自控,品牌前十,质量可靠,服务贴心
DCS霍尼韦尔TPS系统如何将现场霍尼韦尔变送器数字传送换成EJA
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号