为什么被折叠? 0 个回复被折叠
zhaijianyuan 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:42
看你从那几个角度看,弱电或者智能化系统比较繁杂,一个酒店多达20几个,各个系统与装修专业密不可分,简单说下:一般设计院出的图纸,除桥架安装外,在施工单位都是废图,好的也不过30%左右. 其中从2个角度看问题: 1\设计阶段角度:各个系统图\平面图\原理图\大样图,设计点表的系统BAS,CAS\SAS,其次是基本准确,清晰,图面清晰,标注准确.(规范要求). 2\施工阶段角度:各个系统平面图\接线图\点表描述精确,安装图定位清晰.
隼龙 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:33
图纸需要结合清单来看,只看图纸的话不能看出全部问题。需要注意图纸和清单是否相符。 图纸主要注意走线路由、各设备型号、点位布置的合理性。 系统图和平面图结合着看。
陈诚 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 09:55
你好,我想说一下自己对弱电的理解(浅解) 我是去年七月份毕业的,在学校学的专业是土木工程,毕业之后进入了一家办公楼设计公司。我们公司属于DB(设计施工一体)模式的设计公司,公司里面有很多团队,我是属于IT Infrastructure Team(IT基础建设团队)。刚来的时候对自己的工作一点也不了解,没过多久就被分到做PWcC(普华永道)的项目中,想想都已经做了这么久了,就对你的问题发表一下自己的观点。商务部负责投标,接到投标项目后每个组(设计,装修,机电,弱电)接到项目后首先是做项目设计方案(Proposal)面图,在我们公司就是要经常跟设计师沟通了解最新的平面设计方案,把我们计算机中心机房(IT Room)的需求方案告诉设计师,设计师根据我们的要求设计出合适的机房平面布置图(机房的平面布置要考虑到到弱电井的距离,机房的面积,机房的隔音等),有了平面图(CAD)之后,根据客户对办公环境弱电系统的需求和CAD中的家具布置图设计整个办公司的综合布线系统(Structured Cabling);门禁系统(Security System);机房平面图(IT Room Plan);AV 系统图(Audio&Video System)等,待这些图纸被确认以后就要去现场进行技术交底和各个工种的配合任务。接下来就是组织施工了,一般来说每次工地例会客户都会提出一些别的需求,这样在施工中就伴随着变更,,,,上班了,,,
许岳 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:27
智能化图纸,首先要契合建筑图纸!多与物业沟通是否满足后期管理需求。检查各个专业的图纸是否相符合。图纸深度是否满足智能化要求。提供的技术要求书是否达到任务书的要求等等
陈雷 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 09:33
布线是否方便后期维修,是否存在装修破坏走线的情况。摄像头点位分布是否存在监控盲点。特殊位置摄像头是否是有红外功能。不同区块分布摄像头类别是否区分:枪式、半球式、云台式、嵌入式等。安防监控与消防监控中心是否设置在同一机房内。可视对讲系统是否可以达到多方通话,特别是门口访客模式是否启用。等等!
小扳手 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:04
图纸包括:封面、目录、施工说明,平面图、系统图、大样图等。 个人的经验是, 1)先看平面图,总体了解网络中心、安防监控中心、弱电间、室外弱电箱等关键节点的位置,以及主干桥架通道、主干室外管网; 2)再看施工说明,了解有多少系统,需要达到的功能; 3)再看系统图,吃透这些系统的构架是什么样的,设备之间怎么连接; 4)再看平面图,了解设计师点位布置原则;结合其他专业特别是装潢专业的图纸,有没有打架的地方,特别是会议室等; 5)最后看平面图的桥架管线的选型和安装方式,以及大样图; 如此才可以开始施工,安排好作业顺序,对当天的工作区域详细看图,按图施工。
andychen 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:14
非请自来 弱电智能化施工图纸注意的要点你要看你屁股座在那个位置? 重申上面某位的话,所有设计院出来的弱电施工图都是辣鸡,更多的是辣鸡中的战斗机,经常错误漏洞多到不可计数。 具体到常出问题的地方有 1,设备点位定位不规范 2、图纸标识不全/不规范 3、和强电、消防、暖通专业冲突或者某些控制功能重复 4、不符合装修设计要求或者影响装修美观 5、本专业自身设计的技术性问题:如某个系统设计的技术已落后过时,系统图细节错误、设备功率计算错误或者没有计算导致的问题等,设计的子系统或设备的兼容性问题。 以上是一般设计院智能化图纸普遍会产生的问题。 所以 如果你是施工方,你需要认真的考虑符合你自身利益的二次设计方案,尽量找到牢靠的依据来变更设计,使自身利益最大化,同时也让整个系统更成熟稳定,减少建成使用后的维护工作,提高工程美誉度。 如果你是甲方,你需要组织协调各参建方的意见,综合考虑成本,来敲定二次深化以及后续变更,这需要比较深的功底,不然你会被忽悠得一塌糊涂。 弱点智能化有几个大系统是必修课,也是一般造价和变更比较大的地方。 综合布线部分; 这部分涉及到预留预埋,前期和土建方会有很多交集,后期和装修冲突多,这部分不论是甲方还是乙方,考虑成本和利益,最好一切从国标开始,房地产商另论(不过房地产的弱电不提也成),看图的重点在于管线布置得合理与规范,系统架构的合理与成熟稳定,一定要考虑接入设备需要的数据带宽、信号传输距离的衰减等特性来确定使用线缆的型号规格,还要注意电磁干扰问题,部分考虑先进性,有条件一定要考虑预留。 综合安防监控部分 这部分包含许多子系统,但大体可以用视频监控、报警、门禁三个来说明大部分功能,看图的重点在于建筑物使用方的功能需求,同时考虑室内室外情况,兼顾消防与防雷规范,设计时要考虑系统的稳定性、合理性,先看系统架构是否正确,看设备点位的数量和位置是否满足需求,设备供电线路是否设计规范,最后看后台设备是否满足需求(存储,显示、图像处理等)。 BAS 楼宇自控重点在于空调系统的控制,兼顾给排水、消防、变配电,电梯,照明,能源管理,甚至还有办公自动化等。这些需要比较广的知识面,看图的重点在于点表与控制设备的实际点位以及系统控制原理图是否符合,控制原理图能否达到实际设备的控制要求,设计的通讯架构与线路是否合理,DDC内各类模块的点位是否满足点表需求等。 机房工程 看图重点在于机房设备布置,设备的供电,精密空调的设计、消防的处理,防雷接地的处理,合理的设备操作空间是否够等。 以上三个大部是弱电智能化的几个基本分部,其它功能的子系统有很多很多。 按照建筑使用功能的不同而不同,甚至有些时候有些不是弱电的系统也会放到弱电分包来做(比如舞台音响、灯光,多功能厅扩声系统等,体育场或大型展厅的灯光系统、电视台的剪接录制系统等),有的系统很大,比如综合性的电子会议,立体停车场、物联网等,有的系统很小,比如巡更、小型停车场管理等。这些都是看具体的功能需要然后参考设备性能在去看图纸的。 弱电图纸看图三要素:设计说明看功能需求,系统图看成熟(或者先进)性、合理性,平面图看规范性。 再随便说几句废话 随着时代的变化,弱电智能化越来越需要宽广的接触面和专业的知识才能深入了解这个行业,所以别人问我弱电施工图看图的重点是什么,我一般回答是看你自己,你自己的知识面够广够专业,任何一版图纸你都可以深化出很好的效果,再简陋的一版图纸你也能做出很漂亮的工程,如果你自身不够专业,再规范细致的一份施工图到你手上,你也能做出个一塌糊涂的工程。
ish F 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:02
感觉比较复杂的就是与其他专业交叉比较多的系统,如智能照明,楼控,及综合布线,车库管理及车位引导系统了。1、智能照明需注意强电那边配电箱系统图是否有智照模块空间预留,强电安装的灯具是否可控。2、楼控BAS系统需注意,空调机组,冷热水机组及各种水泵厂家是否预留接口,相应的水阀风阀是否为电动阀,另外设计长常常出现BA对灯具的控制与智照有重复的地方,如果重复建议取消楼控对灯具等控制,毕竟智照更加高大上。3、综合布线如果有条件做好预留预埋,后期会好做很多。注意电话、有线电视以及通信及网络的工作界面,哪些是运营商施工,哪些是施工单位做。对于业主沟通,让其明确。4、车库管理注意设计与现场条件是否符合,一进一出有他的宽度和高度限制,多跟厂家沟通。注意设计的车库管理是远距离刷卡还是视频识别车牌的方式,车位引导是红外探测还是视频识别。5,我得吃饭了,施工单位的伙食还是过得去的。
郭彬 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 09:43
不请自来,强行回答 首先要说的是,题目太大了…… 需要注意的问题嘛 第一,要核对建筑结构,看看图纸中的建筑机构、功能分区、点位布置是否与现场情况一致。 第二,要根据图纸的拓扑图、结构图研究设计所采用的技术方案,对其可行性进行论证。几乎建筑设计院的智能化图纸都是辣鸡……要么是落后技术,产品你都找不到,要么压根就是光标个点位,几乎都需要二次深化设计。 第三,要与其他安装专业如暖通、强电、消防、上下水、装饰等专业进行图纸会审,确定各自设备、管道安装位置,查找是否有图纸冲突的情况。几乎都有,设计院的图纸很少有整体审核的,都是各做各的,做完了就搓给甲方了,像什么通风口与照明冲突了,上下水与通风冲突了,智能化前端设备附近没有强电插座了(比如信息发布设备)等等情况都很常见。各系统之间的兼容性(比如建筑智能化中闸阀是不是电子闸阀、有没有余留探测器安装位置,执行机构是否兼容,UPS与强电专业余留配电箱是否兼容,前端设备是否适合装修材料安装)。 第四,对本专业线缆、管槽规格进行审查,我是碰到过人家设计院用RVV2*0.5的线缆作为一栋23层办公楼安防系统的电源干线使用…… 第五,圈定合适位置作为仓库、办公室,尽早下手找甲方协调,一个风水上佳的仓库和办公室能给你省很多事(曾经一个工地仓库搬了4次的痛苦经历……) 总之,你要抱定怀疑一切的态度来看待下发的施工图纸,认真审核,为日后施工尽量避免麻烦。另外,图纸变更都是钱啊……
侯sl 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:17
作为一个一年半行业从业者,我想稍稍分享一下自己的看法,毕竟我也一直在学习中。先说一下我的工作经历14年毕业进入这行,参与过两个万达某酒店项目,一个国家某客服中心项目。说说自己从开始接触到慢慢上手自己的历程,首先是看图系统图最重要,然后是施工图具体到点位!不要一上来就着眼盯着什么技术,什么协议端口,如果你只是做技术看这些没问题,如果你的方向是项目经理只看这些是不够的!现场施工具体就是不厌其烦的点位看看,和装修打交道。系统图熟悉后,你大概能够保证自己知道哪个地有什么东西,然后就是各种提前预埋的东西,一定,一定,一定盯着达到自己施工满意,因为装修或者监理不一定那么负责,你懂的。然后就是线缆敷设,熟悉各系统需要不同的线缆等等,这些你可以请教干活的工人,别拉不下那个脸,人家学历低但是经验杠杠。最后就是安装设备,安装设备的时候之前看的协议啊,端口啊就用的上了,学调试就是这个时候了等等这行有好多要学的!开会中手机打字就说这些吧,哪里不对的还请各路大神指出。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 11:32
更新时间
2026-01-12 11:32
关注人数
0 人关注

相关问题

弱电箱套装配置3热点4热点是什么意思
弱电接线防水措施,求大神指点。
物业管理中弱电工程考证时需要考哪些课程
电力系统中强电和弱电是怎么定义的?
弱电需要什么证
安防弱电这类的公司,做推广有什么有效的途径?具体说说
什么情况下要设层弱电分线箱呢?
弱电中pds平面是什么意思
智能建筑弱电工程师证书丢失怎么补办?
在一个弱电工程中机房和安防监控的金额比例大概是多少?其中监控的材料费占总工程的多少?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号