请问 煤气报警一般几层楼用个电源 用好大的、?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
木子 注册会员 用户来自于: 山东省青岛市
2026-01-14 12:52


看电流,计算一下,10%的余量。例如每个探测器消耗100mA,而使用的开关电源是2A的,则可接18个此类探测器

LP_minmin 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 12:37
一般就是10户,多了电源会烧的,这个东西要求电源还挺高的
mabo20080808 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 12:17
我以前做的是和门禁连一起的,你单独的话一般八户用一个