2.1 设计步骤
(1) 防盗报警工程的设计必须依据国家有关标准进行.设计时必须全面了解建设单位的性质,从而确定防护范围的风险等级和保护等级.
(2) 全面勘察防护范围,了解防护范围的特点,包括对地形、气候、各种干扰源的了解,以及发生入侵的可能性。
(3) 确定防盗工程的功能要求和入侵探测器的种类。
(4) 根据入侵探测器的探测范围画出布防图,有能力的应绘出覆盖图。必要时要进行现场试验,并结合实际防护系统和守值班室力量的情况,对工程系统各项技术指标预期效果作出评估,提出严密的入侵报警系统方案。
(5) 写好安全防范工程设计任务书,报送有关部门审查入侵报警工程方案,对其技术、质量、费用、工期、服务和预期效果作出评价,并根据审查意见进行修改。正式的施工设计必须按审查批准的方案进行。 2.2 系统形式
基本可以分二种:一级报警系统和多级报警系统。一级报警系统包括:
(1)小型电视监控及报警系统。
参见图
(2)区域控制电视监控及报警系统。
参见图
多级报警系统制指:集中控制电视监控及报警系统,参见图 2.3 设备选择
(1) 入侵报警工程系统必须结合实体保护系统和响应力量的情况,由侵入报警探测器、传输、监控中心和响应力量组成,并宜附加以电视监控和声音监听复核装置。
入侵报警工程系统应有自动报警探测器和手动报警两种触发装置。
(2) 入侵报警工程系统可分为一级报警系统和多级报警系统。
一级报警管理系统的设计应符合下列要求:
1)系统中必须设置一台入侵报警控制器,但不应超过两台。
2)入侵报警控制器安装在墙上时,其底边距地面的高度不应小于1.5,靠近其门轴的侧面距离不应小于0.5,正面操作距离不应小于1.2
3)入侵报警控制器必须设在有人值班的房间或场所。
多级报警管理系统的设计应符合下列要求:系统中必须设置一台集中入侵报警探测器和多台区域入侵报警探测器,还必须考虑联网应变的可能性。
(3) 入侵报警用的探测器的选择应结合现场工作要求、特点及探测器的特性选用。各种报警探测器的工作特点如表
(4) 入侵报警工程系统的器材、设备应选用经国家有关产品质量监督部门检测合格的产品。为确保防护范围的绝对安全,宜采用二种以上报警功能的入侵探测手段。
(5) 在可能发生直接危害生命的防护地区,必须设置紧急入侵报警装置。紧急入侵报警装置适用于发生入侵时有可能由人启动、直接发生报警信号的场所,如营业场所、值班室、收银台等。它包括手动报警开关和脚踢报警开关等,设置时必须隐蔽、操作方便,并采用防止误动作的措施。
(6) 自动报警入侵探测器的使用宜配置声、像复核。声控报警控制器是利用传声器探测到入侵者强行入室或在室内进行破坏活动而产生的声音,从而发出报警信号的装置,它适合于背景噪声低而且稳定的场所。同时配以电视监控复核。
2.4 安全防范工程设计任务书的编写 2.2.1 设计原则 一.设计原则
(1) 根据国家以及当地安全技术防范管理规定,设计安全防范系统;
(2) 按照该单位属于何级风险等级和防护等级进行设防(风险等级和防护等级通常由行政管理部门确定,对于某些特别要害场所,如贮存化学毒品等场所,还应由当地**部门以文件形式明确);
(3) 设计任务书包括设计、实施、调试、验收、培训和维修服务。
(4) 安全技术防范系统工程的设计应遵循可靠、先进、经济、实用的原则。
可靠:在本地大气条件下平均无故障工作时间(MTBF)不小于10000;对一般的入侵行为报警准确及时、无漏报现象;误报每年不大于2次。
先进:在技术上应有适度超前,便于扩展和升级,在一定时期内具有先进性。
阅读全文
收起全文