正文:
1、RJ-45头的需求量
m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量 n*4*15%:表示留有的富余 2、信息模块的需求量
m=n+n*3% m:表示信息模块的总需求量 n:表示信息点的总量 n*3%:表示富余量 3、每层楼用线量
C=[0.55*(L+S)+6]*n L:本楼层离管理间最远的信息点距离 S:本楼层离管理间最近的信息点距离 n:本楼层的信息点总数 0.55:备用系数 6:端接容差4、线槽
线槽的截面积=水平线缆面积×35、线缆总数
1、(最长的线距+最短的线距)/2=平均值 (平均值+5米)X点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 +的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 那么综合布线线缆怎么选择呢?
要根据综合布线系统所包含的应用系统来确定线缆的类型。对于计算机网络和电话语音系统可以优先选择4对双绞线电缆,对于屏蔽要求较高的场合,可选择4对屏蔽双绞线;对于屏蔽要求不高的场合应尽量选择4对非屏蔽双绞线电缆。对于有线电视系统,应选择75Ω的同轴电缆。对于要求传输速高或保密性高的场合,应选择光缆作为水平布线线缆。
确定电缆的长度
要计算整座楼宇的水平布线用线量,首先要计算出每个楼层的用线量,然后对各楼层用线量进行汇总即可。每个楼层用线量的计算公式如下:
C=[0.55(F+N)+6]×M
其中,C为每个楼层用线量,F为最远的信息插座离楼层管理间的距离,N为最近的信息插座离楼层管理间的距离,M为每层楼的信息插座的数量,6为端对容差(主要考虑到施工时线缆的损耗、线缆布设长度误差等因素)。
整座楼的用线量:S=ΣMC ,M为楼层数,C为每个楼层用线量。
应用示例:已知某一楼宇共有6层,每层信息点数为20个,每个楼层的最远信息插座离楼层管理间的距离均为60米,每个楼层的最近信息插座离楼层管理间的距离均为10米,请估算出整座楼宇的用线量。
解答:根据题目要求知道:
楼层数M=20
最远点信息插座距管理间的距离F=60m
最近点信息插座距管理间的距离N=10m
因此,每层楼用线量C=[0.55(60+10)+6]×20=890m
整座楼共6层,因此整座楼的用线量S=890×6=5340m
订购电缆
目前市场上的双绞线电缆一般都以箱为单位进行订购。常见装箱形式为:305m(1000ft) WE TOTE包装形式。因此在水平子系统设计中,计算出所有水平电缆用线总量后,应换算为箱数,然后进行电缆的订购工作。订购电缆箱数的公式应如下:
订购电缆箱数=INT(总用线量/305) ,INT()为向上取整函数。
例如,已知计算出整座楼的用线量为5340m,则要求订购的电缆箱数为:
INT(5340/305)=INT(17.5)=18(箱)
总结:
本文提到的所有公式都是再理想状态下计算的,但是也有误差,在考虑冗余的时候大家根据项目实际情况而定,如果你家的采购不是很灵活,可以多考虑冗余。
阅读全文
收起全文