0
关注
1225
浏览

强电、弱电在计算量时有什么规则?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
听见希望 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 13:37
bm
路上的风景很精彩 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:02
强弱电线间距在50cm以上,如果达不到可用频蔽线隔离电磁波,电视和电话线严禁出现接头,并要单独穿管。 强电:走电视插头等,弱电:走HDMI、DVD电视,网络线等。 弱电:一般是指电话线,电视线,网线,音响环绕线,特点是易受干扰,特别是网线,音响环绕线。 强弱电分开就是布线时把强电和弱电分开布,各用一个线管,目的是减少对弱电的干扰。 单槽就是强弱电的线管共用一个线槽,抗干扰效果不大,,双槽就是各用各的线槽,线槽间留有一定距离,抗干扰效果较好。 计算电气工程应撑握以下的计算规律: 1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度 2)、N联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。 3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线 4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。 A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米 入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)入户电缆头为1个 B、从配电箱至配电箱的计算为: 管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米 各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数 各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有) C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设) 管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数 各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱) D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设) 管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米 各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数 配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。 一般可以这样考虑:1、支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线2、PE线与端子板连接是焊接线端子板连接,3、干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。 5、计算时应注意的问题: ① 电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数,接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数; ③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④ YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。 二、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等) 1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线,只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。 2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;② 算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需算一个电源供电的管和线;③ 一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。
智能化弱电工程 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 15:00
前言: 弱电系统中线缆的计算是一门技术活,不是简单的心算就可以完成的,也有一些基本方法和公式来套用,本篇文章分系统介绍弱电线缆估算方法 正文: 一、综合布线系统 1.1 水平子系统,线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高) 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。 1.2 主干子系统,铜线缆用量计算方法: 电缆平均长度 =(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际电缆平均长度 = 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 每轴线缆布线根数 = 每轴电缆长度/实际电缆平均长度 电缆需要轴数 = IDF的总数/每箱线缆布线根数 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。 大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。 1.3 主干子系统,光缆用量计算方法: 光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2 实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度 注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。 光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。 二、有线电视系统 2.1 星型布线计算法: 此方法定义为:所有的楼层分支分配器集中在弱电间内,从每个用户终端(插座)独立敷设一根射频电缆到相应的弱电间与分支分配器联接。 水平部分电缆(通常为RG6),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远用户终端水平距离+最近用户终端水平距离)/2+2H(H——楼层高度) 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3) 电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近用户终端水平距离是从楼层分配箱到最远、最近终端用户插座的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个楼层分配箱则还应包含相应楼层高度。 主干电缆(通常为RG11/RG9),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+最近楼层分配箱距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 电缆需要总数=楼层分配间总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近楼层分配箱距离是从楼层分配箱到卫星或有线电视中心机房(或延续放大器)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到有线电视中心机房的水平距离。 2.2 分支器串接布线计算法: 分支器串接法布线通常分为进户线缆、水平线缆、主干(垂直)线缆三部分。 A、进户部分电缆:(通常为RG6规格),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远用户终端距离+最近用户终端距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取3) 电缆需要总数=用户终端总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近用户终端距离是从分支器到最近的一个终端用户插座、最远的一个用户终端的实际距离。 B、水平部分分支电缆(通常为RG11),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远分支器/终端电阻距离+最近分支器/终端电阻距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 电缆需要总数=水平电缆总根数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近分支器距离是从楼层分配间的分配器箱到最远、最近分支器的实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层共享一个楼层分配器则还应包含相应楼层高度。 C、主干电缆(通常为RG12或RG11),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+最近楼层分配箱距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 电缆需要总数=楼层分配箱总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近楼层分配箱距离是从楼层分配箱到卫星或有线电视机房的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到卫星或有线电视机房的水平距离。 三、安全防范系统 3.1.1视频电缆计算方法:通常选用SYV75-5规格, 电缆平均长度=(最远摄像机距离+最近摄像机距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 电缆需要总数= 摄像机总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近摄像机距离是指从安防监控中心机房到离安防机房最远、最近摄像机的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼(标准层)的长、宽有较大差距时,要求按照群楼、主楼分别计算实际电缆平均长度。 3.1.2 电源线缆计算方法:RVV2*1.0规格。 方式一:由于摄像机的分布较为分散(尤其是群楼)。因此建议按视频电缆长度的1/2~1/3计算。 方式二:按每8只摄像机敷设一根电源线缆: 电源线需要总数=(摄像机总数/8)*视频电缆计算中的实际电缆平均长度。 3.1.2 控制电缆计算方法:(云台+变焦摄像机),RVS2*1.0规格。 电缆平均长度=(最远摄像机距离+最近摄像机距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 电缆需要总数= 摄像机总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近摄像机距离是指从监控中心机房到离机房最远摄像机、最近摄像机的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼的长、宽有较大差距时,要求分别计算实际电缆平均长度。 网络摄像机网线的计算和综合布线系统的计算方法基本相同 3.2 防盗报警系统 3.2.1 二芯报警线缆计算方法:RVV2*0.5规格。 线缆平均长度=(最远报警前端设备距离+最近报警前端设备距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 线缆需要总数= 前报警端设备总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近报警前端距离是指从安防中心机房(或报警键盘、扩展模块)或到离机房(或报警键盘、扩展模块)最远、最近报警前端设备的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼的长、宽有较大差距时,要求分别计算实际电缆平均长度。 四芯报警线缆计算方法同上。RVV4*0.5规格 3.2.2 报警联网总线计算方法: 由于报警联网总线多数为一根(或一路),少数为两根(路)或多根(路),因此要求按实际的总线路由计算。 线缆需要总数= 实际总线路由长度×1.1+ 端接容限 (米) 注:端接容限=总线上需要联接的设备(通常是报警键盘、扩展模块)数量 * 6 四、背景音乐及紧急广播系统 4.1 水平线缆计算方法: 水平部分线缆(通常为ZR-RVS 2*1.0): 电缆平均长度=(最长水平距离+最短水平距离)/2+H (H—楼层高) 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(扬声器端接容限) 电缆需要总数=水平电缆总根数(即广播分区数)x实际电缆平均长度 (米) 注1:最长、最短楼层水平距离是从楼层弱电间到最长楼层、最短楼层的实际距离。 注2:若在一个楼层(即一个广播分区)需要有两个扬声器回路,如酒店的客房(或办公楼的办公间)与公共走廊需分为两个回路,则上述的“电缆平均长度”应分别计算,然后再计算出“实际电缆平均长度”,并要注意此时的“水平电缆总根数(即广播分区数)”需“加倍”。 注3:扬声器端接容限=所测量水平距离楼层的扬声器数量*(客房或办公室取9,走廊取6); 4.2 主干电缆计算方法: 广播主干线缆(通常为ZR-RVS 4*1.0),线缆用量计算方法: 电缆平均长度=(最远楼层分配箱距离+最近楼层分配箱距离)/2 实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6) 电缆需要总数=楼层分配箱总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近楼层分配箱(广播分区)距离是从楼层分配箱到广播中心机房的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到广播中心机房的水平距离。 五、多媒体数字会议及扩声系统 由于本系统设备种类繁多,连接线的类型也多,但数量(长度)并不长,因此本系统的线缆计算方式,建议按照辅材的方式进行报价,并按系统设备总价的1.5~2%计算。 数字会议系统专用联接电缆应另行报价,计算数量为数字会议控制主机到放置主席机或代表机的实际距离*1.1+(端接容限,通常取3)。 六、楼宇设备监控系统 6.1传感器、执行器的监控点到DDC箱的各类线缆计算方法:通常有RVV2*1.0、RVS2*1.0、BVS2*2.5、RVVP2*1.0、RVV8*1.0(用于DDC箱到设备配电箱)等规格。 线缆平均长度=(最远监控点距离+最近监控点距离)/2 +H(H—楼层高度) 实际线缆平均长度=线缆平均长度×本DDC监控总点数×1.1+(端接容限,通常取3) 线缆需要总数=监控点总数x实际电缆平均长度 (米) 注:最远、最近监控点距离是从DDC箱到监控点或监控设备的实际距离。各种类别的线缆应分别计算。 若DDC箱安装在被控设备间内,如冷热源机房、空调机组、新风机组等设备间,则冷热源机房内的“实际线缆平均长度”可按15米计算(但要注意监控冷却塔的DDC安装位置);空调机组、新风机组等设备间内的“实际线缆平均长度”可按10米计算。 6.2 DDC联网线缆计算方法:RVSP2*1.0规格 线缆需要总数=按照联网实际路由计算联网总长度×1.1+ DDC箱数量×(端接容限,取6)。
骄然 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 13:54
我是电厂的电工。对于我们厂来说,强电弱电一般是这样区分的。交流直流110V及以上算是强电。110V以下的就算是弱电了。当然,强电弱电是人为的一个区分标准。并没有什么具体的规定。也有人认为印刷电路板上的电才算是弱电。总之,强电比弱电电压高。弱电一般不会对人构成致命的伤害。弱电一般为了避免受强电的干扰。很多都有屏蔽层。另外由于弱电电压低,对线路的接头有着严格的要求,电阻不能太大。为此,弱电的接头一般都是焊锡焊机。而强电一般都是螺丝紧固就可以。
中国强弱电智能化网 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 14:51
 A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米 入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)入户电缆头为1个 B、从配电箱至配电箱的计算为: 管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米 各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数 各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有) C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设) 管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸,竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数 各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱) D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设) 管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米 各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数 各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱) 配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。2026-01-11 15:32
更新时间
2026-01-11 15:32
关注人数
0 人关注

相关问题

南沙万达 弱电工程师 辛苦吗
计算机概念股票有哪些内容
弱电项目经理怎么考试
高手回答写字楼 物业 工程部 管弱电部分的 都需要什么证书?
坐弱电项目负责人2年了,在外地
弱电,我要不要重头来过。
有没有弱电方面的书推荐
从事安防弱电一年左右,想与各位分享点我的实践经历
有没有建湖做弱电的,请进来
有没有人谈一下弱电门禁监控网络电话包工包料怎么做预算!怎么拉

推荐内容

弱电桥架安装施工要求及规范有哪些?
如何学习成为一个弱电项目经理?需要注意哪些问题?
没接触过弱电这块可以自学吗?需要具备什么素养?
工作四年了,月工资还没涨多少,该不该留下?
大连易豪伟业弱电系统工程技术有限公司怎么样?
怎样才能最好最快学习消防弱电
#弱电工#你们资深的弱电工都需要一些什么技能。
弱电技工是什么意思
国内智能交通系统集成商前三甲?
消防弱电图中F是什么设备。
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号