0
关注
1329
浏览

弱电机房防雷接地怎么做?

查看全部 3 个回答

智能化弱电工程 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-14 09:02
前言: 最近项目在做弱电机房的防雷接地工程,薛哥整理了一些防雷接地知识分享给大家 正文: 一、概念 防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全而采取的一种用电措施。接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。实践要求要有系统的接地理论来对工程实际进行指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数决定了接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的土壤电阻率、土层分布等地质情况,尽量进行准确设计。接地体:又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。 接地体做为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,安全散流雷能量使其泄入大地。 二、设计原则 通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。 通信机房的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。   引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压的设备。 接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施: ①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极; ②减少联合接地系统的直流工作电流; ③保护接地系统应没有直流或交流电流; ④引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施; ⑤两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡。 接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施。 采用分设接地方式时应作到: ①各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应>20m,接地装置埋设地点应设地线桩。 ②在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时,一般应>2m。 联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排,连接处所如下: ①各种直流电源母线需接地的一极; ②引入架,试验架,引入试验架,测量台、试验台的测试用地,以及测试仪表的接地; ③各机械室不接入交流电源的金属机架(电源室的直流配电屏机架不应接地); ④电报机械和自动电话中继器的工作接地; ⑤引入电缆的绝缘金属护套,配线电缆的金属屏蔽层; ⑥各通信机械室的保安避雷器(包括放电间隙,避雷器等); ⑦容易产生噪声干扰的盘架单独接地。  保护接地系统按设备分别接入保护接地排,连接处所如下: ①交流配电盘、整流器、其他交流电源设备以及接入交流电源的机架、机壳; ②交流电源线的金属外皮; ③交流三相四线制配电系统的中性线重复接地。不准用交流三相四线制的中性线代替保护接地。 采用合设接地系统时应作到下列要求: ①联合接地体、保护接地体、房屋防雷接地体、地下电缆金属外护套、混凝土电极以及金属水管等应接成一个接地系统,并采取熔焊和防腐蚀措施; ②所有通信线路均应采用地下电缆引入方式,并应装设避雷设备; ③不得利用室内通信设备的金属部分构成雷电流的泄流通路。 通信机房内设备至回流排的连接导线。 铜芯不应

问题动态

发布时间
2026-01-14 10:35
更新时间
2026-01-14 10:35
关注人数
0 人关注

相关问题

推荐内容

弱电场景控制是什么意思
本人打算去培训学校学习弱电技术,就是跟着工程队去学习技术,我不知道弱电工程工资待遇怎么样?
我该跳槽吗?刚进来5个月,我是一名弱电技术员,公司是做工程的,帮
弱电还是IT行业?转行否?
安防行业弱电工程师岗位职责是什么
弱电工程师和楼宇智能管理师有什么不同
家庭安防第一步,如何了解智能锁?
急:请问消防弱电图纸中的字母代表什么?
人工智能方兴未艾,智能安防发展进度如何?
强电有发展还是弱电有发展?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号