0
关注
1234
浏览

弱电综合管路系统是怎样设计的?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
轉身幸褔就在不遠处 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:33
智能化弱电工程 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 00:50
前言: 弱电系统管路设计方案一般我们都不会很重视,但是什么设计都需要一个书面的东西,本篇文章可以做弱电系统管路设计方案模板! 正文: 一、设计依据 GBJ300-88 建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ303-88 建筑电气安装工程质量评定标准 IAB,RFC793/791 TCP/IP通信协议标准 ISO7498-2N 网络安全体系结构标准 GBJ-93-86 工业自动化仪表工程施工及验收规范 SDJ279-90 电力建设施工及验收技术规范 IEEE 802.3 100 BASE-T IEEE 802.5 TOKEN RING 标准 二、系统管路设计 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它包括与园区内建筑体、变配电、供气、照明等设施有关的安全防范系统、背景音乐系统、结构化综合布线系统、安保监控系统等。园区弱电系统对建筑物来说是一个整体,从管理、控制机房、弱电管道到各个信息点或控制点都有相关的路由。这些路由要按一定的规律,合理有序、有机地通过弱电系统的综合管路安置在园区内。综合管路系统的设计,可以合理地建立弱电系统的公共通道。 综合管路的内容包括了与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到其他管路(如暖通、给排水和强电)和建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋。 本工程各园区的垂直干线敷设在梯级式弱电桥架内,水平走线采用槽式弱电桥架。弱电桥架的采用可以大量减少预埋管路,方便建筑施工,并且可避免预埋的盲目性造成的损失,修改管线和维修都很方便。 工作区采用UPVC20或UPVC25阻燃塑料管敷设到:各个工作点,保证各网络信号的传输性能。 室外建筑群主干线通过预埋人手井及弱电地下管道(PE电信管)敷设到各幢大楼。各系统主干线在地下管道七孔PE管内穿线,管接要用胶水封接,PE管口用橡胶封口进行防水、防潮湿。整套室外管道要与校园污水排水管整体设计,防止弱电管道滞水,避免意外事故发生。 说明: (1)本表所列清单仅供参考,等深化设计完成或施工时,产品数目按实际工程量计算; (2)室外弱电地沟及人手井,需与多方协调、统一设计、统一施工,避免与其他管路冲突,造成不必要的损失。 三、施工前的检查 根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》, 施工前的器材检验 各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。 管材采用的钢管管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合要求。 工程中使用的电缆和光缆规格、型号应符合设计规定和合同要求。 电缆外套应完整,并附有出厂质量合格证。 设备安装 桥架及槽道安装位置应符合施工图规定,左右偏差不超过50mm。 桥架及槽道水平度偏差不应超过2mm/m。 垂直桥架及槽道应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过2mm。 线缆敷设 线缆布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。 弯曲半径应大于外径6-10倍,主干弯曲半径应大于外径10倍,光缆弯曲半径应大于外径15倍。 四、施工工艺 4.1控制柜基础型钢安装 按图纸要求对型钢进行预制,对其矫平、矫直,然后除锈; 与土建施工人员配合,放置预埋件,待基础强度符合要求后,再安放型钢,同时采用水平尺找正、找平,安装应符合下列要求: 基础型钢顶部应高出抹平地面10mm,柜应与抹平地面齐平; 埋设好后,再用镀锌扁钢-40×4在基础型钢两端与接地网焊接,焊接完毕,外露部分应进行防腐处理。 4.2管线敷设 4.2.1弱电桥架 本工程中桥架采用将十分普遍,利用线槽配线施工非常方便。线槽用角钢支架支撑。角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方。在楼板上并不需要预留预埋件,线槽由镀锌薄钢板制成,在配线时,线槽要留有一定的备用量(30%-40%)。 在建筑物内,为了防火的要求,导线出槽时要穿金属管或金属软管,导线不得有外露部分;同时线槽应采用防火材料制成。整个预埋线管和线槽与桥架的施工,可几个部分组成:引入配线、辅助配线箱或配线架;垂直桥架部分,楼层水平管线部分。壁龛分线部分(包括配线接头箱,过路箱、分线箱以及出线盒等接线设备)。 在校园园区内综合设计弱电桥架,许多弱电系统的桥架可共用。弱电系统的水平公共桥架上包括如下系统的线路:结构化布线系统的UTP电缆、监控系统视频线的控制线和视频线、电视系统视频线、音频系统信号线等。因此对公共桥架应作适当的安排和分隔,以避免相互的信号干扰和矛盾。水平弱电桥架的分隔采用薄铁板。桥架的尺寸根据实际走线量估算确定,采用多种规格。在弱电井道内,弱电系统应设与各个楼层相连的竖井桥架。弱电系统的-竖井桥架应单独分开,至少分为结构化布线、保安系统和消防三种桥架。各系统的桥架尺寸根据走线量确定,并应有一定余量,以便扩充干线量。 4.3钢管暗敷: 敷设管路须与土建施工密切配合按如下流程进行: 严格根据设计要求选用管材。 管子安装前必须消除管内毛刺和铁刺,严禁采用电焊、火焰切割。 弯管过程中要注意,弯管要采用配套的弯管器弯制,弯曲处不应有折皱,凹穴和开裂,弯扁程度不应大于管外径的10%,线路暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设于地下和混凝土时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;同时,其埋深不得小于30mm,管道应尽量埋于二层钢筋之间,且应尽量避免重叠。 钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.53倍,管口必须对准;采用焊接连接时,焊缝应牢固严密,连接处的内表面应光滑、平整。薄壁钢管的连接必须用丝扣连接,严禁采用熔焊连接。 采用套管连接预埋于混凝土中的钢管,其连接处应作防漏处理,以防浇注时灰浆流入堵塞管路。 管与盒的连接采用焊接,管口应高出盒内壁35mm,焊后需补涂防腐漆;管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露23扣。 与土建密切配合,按规范施工,并及时作好管口封堵,以防杂物进入堵塞管子。 对于部分线管较长、弯头较多管路,应预先穿好铁丝以方便日后穿线工作的进行。 管与管、管与盒连接,应作好接地处理,丝扣连接应采用不小于ø6圆钢进行跨接,以保证接地良好。 埋于地下的管路应尽量不穿过设备基础,管路在穿伸缩缝和沉降缝时,应装设补偿装置,并做好接地柔性跨接。 4.4管内穿线与线连接 对穿管的导线,额定电压不应低于500V;相线应以颜色加以区别,相线与零线颜色应不同,PE线应采用黄绿相间的绝缘线。 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽内。 穿线前,采用压缩空气,将管内的积水和杂物清除干净,并吸入少量滑石粉,以减少磨擦,并检查管口毛刺和刃口是否清除干净,以防穿线时导线绝缘被损坏。 放线时采用放线架,以免导线扭结和背扣,同时,引入导线外圈抽线头放线,以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结。 导线在管内不得有接头和扭结,其接头应设在接线盒,管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%,且导线绝缘层不得损坏,导线不得扭曲。 如导线较多,为防止导线端头路途受阻,要剥出端部线芯,并排好,与引线一端缠绕接好,再穿管。 穿线时,应靠两人配合进行,一人在一端拉钢丝,一人在另一端把所有电线紧拧成一束送入管内,二人动作协调一致,应尽量减少导线与管中处磨擦。 导线的连接必须保证质量,割开绝缘层时,不得损伤线芯,芯线连接,绝缘带应均匀严密,不得低于原绝缘层的绝缘强度。 注意钢管穿线前应先戴护口,严禁先穿线后戴护口的施工方法。 导线连接完毕,应在接头处作好锡焊处理,并采用绝缘带包扎牢。 4.5电缆敷设 4.5.1电缆保护管的敷设   电缆管不应有穿孔、裂缝,内壁应光滑,管口应无毛刺和尖角,管口做成喇叭形。 弯管后,不应有裂缝,其弯扁程度不超过10%,弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径。 电缆管外表面刷沥青漆作防腐处理,镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆,埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆。 电缆管管径如无设计要求,管内径与电缆外径之比不小于1.5,每根电缆管弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 电缆管连接应牢固,密封良好,两口对准,且不得直接对焊。 电缆保护管必须作好接地跨接,若管接头采用套管焊接时可以除外。 引至设备的电缆管管口位置,应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。 4.5.2控制电缆线槽的安装 施工程序: 线槽及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准,并按设计进行选择,线槽的填充率不应大于40%,并应有一定的备用空位,以便今后扩容。 室内线槽的安装安排在管道及空调等工作基本施工完毕时进行。 线槽的表面应光滑均匀、致密,喷涂光滑平整,焊缝应表面均匀,不得有裂纹等。 安装时应与土建紧密配合,作好孔洞预留和预埋件埋设,线槽的安装位置及高度,必须满足设计要求及规范规定。 线槽水平敷设,跨距为1.5~3m,线槽垂直敷设固定点间距不大于1.5m,支架应焊接牢固,横平竖直,同层横档高低偏差不应大于5mm,沿线槽走向的左右偏差不大于10mm。 线槽连接必须采用螺栓连接,且螺母应位于外侧。 线槽采用引出管时,必须用开孔器开孔,开孔应整齐,与管孔径吻合,严禁采用气、电焊割孔,连接应采用管接头,严禁焊接。 钢制线槽直线敷设超过30m,应采用伸缩连接板连接,线槽的转弯半径,不应小于电缆的弯曲半径。 线槽及其支吊架均应良好接地,接地干线与每段线槽,均应至少有一点可靠连接,包括弯头等,在有振动的场所,还应装置弹簧垫圈,软连接处应采用纺织铜线连接。 线槽在穿过预留孔洞、楼板及墙壁处,应采用防火隔板、防火堵料作好密封隔离措施,防止火灾沿线路延燃。 五、弱电施工总协调需配合的事项 弱电施工总承包协调必须对本工程弱电系统总体协调管理,与其他各专业协调配合 5.1与电气专业方的配合 有关弱电之主要设备的供电由电气专业方负责提供。 电气承包方将为弱电系统电力供电提供所需的线槽及管道,弱电施工总承包须在按时向电气承包方提供本工程范围内各系统有关施工图。 弱电施工总承包须提供与电气专业方协调以进行所需的安装配合工作,并就双方的交接驳口商定准确的位置。 5.2与土建专业承包方的配合 在实际施工前,弱电施工总承包应协调各分包商/承包商与配合土建预埋工程单位进行已安装工程作技术交底,并须以书面形式确认有关预留的设施是否满足本技术文件范围内施工的要求。弱电施工总承包须负责提供进一步完善预留设施的资料。 弱电施工总承包开始工作后须以书面形式确认及提供有关建筑结构的外型和强度有影响的有关资料,包括设备进出的吊装孔洞要求。如经复核原工程资料确定仍需再作增改时,弱电施工总承包须立刻提交详细的资料供设计方审核。 弱电施工总承包须负责确保本系统范围内各系统有关预留设施,在土建施工时按要求正确预留。对中标前已预留或完成的孔洞、埋线等,应在合同签定后立刻派员进行检查,如有问题,应及时通报并整改。
中国强弱电智能化网 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-13 00:35
弱电系统对建筑物来说是一个整体,每个弱电系统都有电缆管线,遍布着弱电系统的电缆。管路设计的目的是使这些电缆按一定的规律,合理有序地安置建筑物的综合管路中。弱电综合管路系统基本上都不会引起很大重视,但是什么设计都需要一个书面表达,本文可以收藏做弱电综合管路系统设计方案模板!修改适合自己的东西即可! 一、系统概述 弱电系统是现代建筑物内的综合系统工程。它与大楼内所有建筑物的机电设备如变配电、空调、照明等设施有密切关系。这些弱电系统有楼宇设备监控系统、安全防范系统、一卡通系统、卫星有线电视及视频点播系统、结构化综合布线系统、LED及触摸屏查询系统、多功能会议系统、机房、电源、防雷接地系统、背景音乐及广播系统等。 综合管路的工程设计,其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道(如暖通、给排水和强电)的关系,以及建筑功能的综合配管或调整,桥架敷设预埋等。 本方案的弱电管路系统中除消防系统以外的所有弱电系统线路使用同一路桥架,弱电系统管路的桥架应做如下考虑: A、消防系统桥架单独敷设,其自成单独系统,与其它系统互不干扰。 B、综合布线系统传输大量数据信号,因此需要较强的抗干扰性,同时综合布线系统中采用六类布线,对施工工艺要求较高,线缆量较大,也宜单独成一系统。以往大量工程实践证明中,单独设置综合布线系统的弱电桥架是适宜的。 C、其它几个子系统的弱电信号在统筹规划下,可合用一套桥架,以方便维护和管理,也便于使弱电系统的电源线与信号线隔离。 考虑以上几方面的综合因素,方便维护和管理,主要考虑了综合布线一套桥架,监控和其它系统共用一套桥架,除了这两套 桥架以外,需要设置单独一套桥架,所以共用了三套桥架。 二、弱电管路垂直系统设计 在弱电管井内安装三条桥架:一条为400*200的槽式桥架供综合布线系统线缆穿行;另一条为300*150用于监控和其它一些系统的线缆穿行;另外100*50的一条桥架供党政专网语音点用。桥架每米设置一个帮扎扣环,以固定垂直光纤、大对数电缆、楼层至管理间的六类双绞线及其他弱电线路。其中卫星及有线电视系统,在主楼和副楼每层的弱电间设置一个200*100*100的分配器箱,作为放大器和分支分配器的安装盒及线路接线箱,分配器箱明装在弱电间内。 垂直桥架安装后,应在弱电井内设置封闭板,平时关闭,检修或增加干线时开放。 三、平桥架设计 A.、综合布线系统 因各个显然楼层信息点较多,所以我们在每层的走廊吊顶内安装了水平桥架,桥架的大小根据每个系统的信息点的数量而不一样,主要还是和垂直部分一样分成三部分来考虑:综合布线除了党政专网外都走200*100的水平桥架,监控部分也走200*100的水平桥架,只设计了一条100*50的桥架。桥架安装应靠近走廊内侧,因走廊吊顶内位置狭小且分布管线很多,如空调系统、给排水系统及强电都要在吊顶内敷设,桥架至信息点为DG20~DG25电线管(2根六类线穿DG20,3根六类线穿DG25),电线管在墙内或吊顶内敷设,模块预埋盒为86H50型铁制盒,安装高度底边离地30CM。 B、BA系统 BA系统每个楼层基本上都安装了DDC控制器,DDC之间为RS-485线,所以吊顶及墙内敷设DG25以下的电线管,DDC安装高度为竖向中心离地1.5M。BA系统和监控系统共用一套桥架。 C、卫星及有线电视系统 卫星及有线电视系统的水平管从弱电水平桥架引出,在楼层走廊吊顶内敷设。有线电视在相应层弱电间设置分配器箱,吊顶内安装接线盒,接线盒应有相应盖板。接线盒为安装分支分配器或接线使用,从分支器接线盒至每个房间的终端为DG20~25电线管,电线管在墙内或吊顶内敷设,安装高度为30CM,预埋盒为86H50型铁制盒。 D、其他弱电系统 其他弱电系统因在楼层分布单一,故无需作整体的安排,线缆保护管都采用DG32以下的电线管,在吊顶或墙内暗埋。 四、弱电间及管理间的设计 因弱电间是弱电系统的汇合处及管理室,故它里面的管路分布及分线箱或控制箱的位置安排是很有必要的。我们在弱电间安装了一个综合布线标准机柜和电视分配器箱,所有的弱电系统接线及分线都在里面完成。在弱电井道内敷设一根400*200的桥架,用于连接各楼层的弱电间及水平桥架。弱电间应有接地系统,在弱电间敷设一根40*4的镀锌扁铁作为综合接地。在二层综合布线机房内的信息点均在架空地板下敷设,故桥架敷设方式为地板下走地槽为主。 五、施工前的检查 根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》,施工前的器材检验,各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整、不得变形、断裂。 六、施工说明 桥架应固定在墙面上(或吊顶下),要求桥架为全密封结构,以防鼠害。可通过锁扣开启盖子,桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接; 金属桥架用来安放和引导电缆,并起到机械保护的作用。同时还提供了一个防火、密封、紧固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地,并为今后维护和扩充提供方便,桥架材料均为冷轧合金板,表面镀锌,使用带分隔的金属防火桥架;桥架内线缆的总截面积不超过桥架内截面积的三分之一,金属电线管内线缆的填充率不超过30%。 管线施工单位要求能够根据国家标准,确保电缆铺设的可能性,清除管内毛刺和垃圾,并在管内留有穿线所需的引导钢丝,为了确保穿线顺利,在电线管排放中,施工单位应根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒;根据综合布线系统的施工要求,每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因 此,吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45。转角(对于200×100的桥架,其45度转角边长为100mm;对于300×150的桥架,其45度转角边长为150mm);在管线转弯处不能拐死角,转弯半径>10cm; 水平线槽和竖井梯架连接处,及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件, 不能断接,以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全,若管线长度不够,需加套管时,应加外套,不能加内套,在个别地方不能通过铁管时,可用金属软管连接,软管内径不能小于铁管内径; 所有桥架在线缆安装完毕后,全部要求使用锁扣封闭,以防鼠害; 为确保线路安全,应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接,并在本楼层内接地(强电保护地)。接地线截面积不小于6平方毫米,所有薄壁金属电线管均用导线焊接,并与桥架连接,为防止电磁干扰,信息线缆线路与强电线路平行走向之间距离不能小于如下距离: 此次使用的插座底盒全部为国标86型铁盒。由于办公家具的情况不明,暂定所有底盒的底面距地面高度为300mm。 在各信息插座处应在墙内预埋国标86型铁盒,各铁盒与墙内管路应连接良好,不能 断接,底盒上的螺丝孔(耳朵)不能损坏,否则面板无法安装。信息插座距离强电插座应该大于20cm。 七、施工工艺 控制柜基础型钢安装 按图纸要求对型钢进行预制,对其矫平、矫直,然后除锈; 与土建施工人员配合,放置预埋件,待基础强度符合要求后,再安放型钢,同时采用水平尺找正、找平,安装应符合下列要求: 基础型钢顶部应高出抹平地面10mm,柜应与抹平地面齐平; 埋设好后,再用镀锌扁钢-40×4在基础型钢两端与接地网焊接,焊接完毕,外露部分应进行防腐处理。 管线敷设 1.弱电桥架 本工程中桥架采用将十分普遍,利用线槽配线施工非常方便。线槽用角钢支架支撑。 2.钢管暗敷: 敷设管路须与土建施工密切配合按如下流程进行: 严格根据设计要求选用管材。 3.管内穿线与线连接 对穿管的导线,额定电压不应低于500V;相线应以颜色加以区别,相线与零线颜色应不同,PE线应采用黄绿相间的绝缘线。 4.电缆敷设 (1)电缆保护管的敷设   电缆管不应有穿孔、裂缝,内壁应光滑,管口应无毛刺和尖角,管口做成喇叭形。 (2)控制电缆线槽的安装 施工程序: 线槽及附件的质量必须符合设计要求和现行的有关技术标准,并按设计进行选择,线槽的填充率不应大于40%,并应有一定的备用空位,以便今后扩容。2026-01-13 01:28
更新时间
2026-01-13 01:28
关注人数
0 人关注

相关问题

智能门禁系统在医院有哪些“妙用”?
综合布线系统的设计等级可以分为哪3级,每个等级有何特征
谁能够告诉我学水电还是弱电好
个人总结网络管理系统的管理运维遇到的问题
弱电活,相互交流学习。
弱电安防行业有前途吗?
用什么软件来设计网络综合布线
弱电培训能给你带来什么?
求教!! 做弱电的要申报中级职称到底选什么专业啊!!!!!!
门禁系统解决方案

推荐内容

重庆丰都有没有做弱电的师傅
弱电的八大子系统的内容是什么
弱电和消防能共用一个电缆桥架吗?
弱电 OT插座是什么用途
弱电工程干到什么程度才能当业务员
常说的弱电系统都包括哪些系统
弱电安全技术交底
智能家居设计弱电布线时有哪些
什么是弱电工程项目督导啊,主要做哪些呢?
电子工程和电气工程的区别
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号