0
关注
72511
浏览

家庭新风系统的设计与施工应注意什么细节?

查看全部 18 个回答

查雨集 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 04:37
同楼上,你掏钱吧,我给你做一个。 设备篇: ①霍尼韦尔新风全热交换机ER350 我网上找了一下资料,没看到,方便的话可不可以简介一下,主要是需要了解热交换芯体的材质和形式。常用热交换芯体有1、板式热交换2、转轮热交换。板式热交换如图: 手画的见谅,实物比我画的密集很多,主要材质类似于塑料和纸,使用时间久了容易难以清理,使用寿命比另一种要短,长期使用芯体需要更换;而转轮热交换是通过轮子进行进风和排风的能量回收,材质采用金属材质,使用寿命更长,造价更高一些。 因为排风是做到了卫生间的,如果是板式的热交换芯体的话,非常不建议,因为卫生间相对而言细菌和潮气都大一些,会减少使用寿命。 ②霍尼韦尔空气净化器FC400 大概找了一下资料: 测试后得出的相关数据表明,该净化机安装在霍尼韦尔独立新风系统的主新风入口处可有效保证室内空气品质——能够过滤空气中95%的0.5微米以上微粒,捕杀90%的真菌病毒、70%的细菌和60%的尘螨。(霍尼韦尔空气净化器FC400拯救您的室内空气) 这个数据很不错了。 ③控制器T6861 控制器不评价,看什么要求了。 疑问困惑: 设计篇 ❶地送风好还是顶送风好?各自优缺点?(试着从安装、造价、维护、风压损失等多方面比较) 送风方向是根据气流组织来选择的,一般而言洁净空气相对于污浊空气要轻(目测这一点要被喷,主要视空气成分而定),人们呼吸空气主要范围高度在1.5-1.8m,新鲜空气从地送会飘上来,而顶送新鲜空气会聚集在空间顶端。 就安装而言,顶送铺设风管采用吊卡吊接,地送需要铺设扁形风管,有地暖的话风管是铺设在地暖下一层,地送安装在未装修的情况下更方便,安装在地面也可行。(ps一点,虽说目前默认是地送送风气流组织更好一些,但实际应用中使用地送的情况真是少之又少。) 从造价方面来讲,价格主要花费在风管,风口,三通,变径,吊卡(吊架),穿梁穿墙等,地送会节省吊卡吊架。 顶送风管目前主要材料有PVC风管(硬质),PVC软管,铁皮风管。PVC风管还有生胶和熟胶之分,生胶的使用不当会容易破裂,熟胶的价格略高(PVC硬质风管无使用经验,说这一点是为了科普,具体使用情况我并不了解);PVC软管是我们目前使用最多的一种,有一个好处就是风管不是直来直去的,弯头处不用接弯头,避免和吊顶中线管之类的打架;铁皮风管很贵,家装小风量不适用,做工安装都很麻烦,别用别用千万别用。地送的风管我了解的就矩形PVC管,高度很低,宽度大,压损大,同面积同风速风量使用的材料要多一些,所以造价高一些。另外还有个需要注意的是损耗问题,PVC硬管道一根3.8m,PVC软管一根10m(折起来1m),软管的损耗要大一些。 风口数目确定,是几个就是几个的价钱,另外有可以在墙上直接安装的侧送风口,比较实用。 三通数目也是比较确定的,可以说有几个风口就有几个三通,三通一般为PVC材质。变径就在三通处变吧,φ160变φ110很常见,购买时要注意三通分流处变得是哪个。 吊卡吊架基本1m就要设置一个,根据管道长度也是比较确定的。 维护而言基本都是针对主机的和风口的,风管内部需要维护的话也就是脏,好吧,其实风口和主机主要也就是因为脏了才需要维护,这个维护也就是擦干净…… 风压损失地送的要大一些,这套系统可以按照风管1pa/m,风口5Pa,三通15Pa来计算(好忐忑这里会不会被喷,因为计算太麻烦……),注意进排风要分开来看。 题主你确定要用地送吗,地送具体安装情况我没参与过,这里就不说细了,题主可以具体问到了价格比较一下。 ❷机器风口直径160mm,(因为穿梁施工人员建议)管道直径110mm,各屋分管直径75,这样设计是否合适?(补充:理想状态下,根据设计风速4-6米,即使算上0.7的损耗,也要用110的管道才能大致满足) 问一句:0.7损耗是什么? 所以你的意思是要在室外就把φ160的管道变径成φ110的吗?经计算风速可达到10m/s噢,这样一来一是风阻比较大,二来噪声也会很大。这一点你可以在室外穿梁穿墙前使用三通将160变成两个110分别穿孔。 ❸能否在墙上打洞处直接设置风口? 可以。采用PVC硬管穿墙,一段连接风管一段连接风口,主要是看风口。(好羞愧我知道110的是有的,75的我就不清楚了。) ❹风口是否要避免朝人吹? 要避免朝人吹,这一点不用考虑那么多,0.3m/s以下朝人吹是舒适的,出风口风速为3-4m/s,有一定的距离,过程中有损耗,不用考虑太多。 ❺初步设计方案如下,请大家来看看有啥硬伤没: 蓝色进气,玫红色排气,R数值管径,绿字尺寸,黄色区域吊顶,绿色区域墙体 非剪力墙,玫红色或者蓝色的点位排风口或进风口 设计的不错,其实排风口可以采用集中排风,在室内只设置送风口,使室内形成正压,通过门窗渗透排风,排风口设置在客厅、过道即可。 施工问题篇: ❶管材需要用尽量好的(如联塑)还是(管材商说)仅通风一般杂牌PPC管就足够了? 一般的就足够了。(推荐软管) ❷使用过梁器还是梁上打孔?30cm厚的梁,是否可以打160mm的孔?如何安全打孔?是否需要采用”中空消音管“? Nonono不能开这么多。分墙的种类,承重梁不允许后期打孔,只可前期预埋;非承重梁开孔高度不得超过梁高的1/3。(这是规范约定……) 空中消音管是什么?(我真没听过……) ❸家用管道是否也应该避免大于直角的空气转弯? 我又弱鸡了,空气转弯是什么...... 补充知识: ❶选择新风机换气量的计算公式:房屋实际面积 x 房高 x 0.35 < 换气量 0.35换气次数对一般家庭确实有点小,应该按照1来计算,卫生间3次足够。(另一位答主写的是卫生间10次,公共建筑内卫生间换气是5-10次,家庭不适用) ❷选择通风管径的计算公式(r为管径半径):πr² x 理想风速(4-6m/s)x 60 x 60 = 换气量(m³/h)。 可以用上面公式计算出风量,选出合适的机组,然后利用这个公式和机组的实际风量来核算风速。 (PS,本人入行不深才疏学浅也比较粗心大意,接触到的工程有限,有什么不对的欢迎大家指正。)

关于作者

郭恒 核心会员

这家伙很懒,还没有设置简介

问题动态

发布时间
2026-01-15 05:12
更新时间
2026-01-15 05:12
关注人数
0 人关注

相关问题

弱电项目,需要专业的设计吗
求英语翻译 :“系统集成二级资质”
门禁系统中电源线如何布置
急需、、、酒店智能门锁管理系统,总控卡制作要怎么弄啊。
系统集成三级资质申报有什么要求
计算机系统集成单位能考消防工程师吗?
什么是网络视频会议系统?
智能门禁系统特点有哪些
不同公司的门禁和消费系统能否同卡使用
物联网与弱电系统有什么区别,请专业人士帮忙?

推荐内容

新风系统可以不装热交换吗?
新风系统全热交换芯寿命?
新风系统滤网脏了,PM会升高吗?
餐厅的新风系统是怎样的,有什么特点?
352新风系统怎么样?
格林新风净化器如何?在商场看到格林新风系统,有用过的知友介绍下吗?
新风系统属不属于智能家居?
新风系统和空气净化器能够结合吗?
新风系统和空调可以共用风口吗?
新风系统设计的疑惑?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号