0
关注
46206
浏览

新风系统安排管道有哪些需要注意的地方?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
陕西锦盛环保科技 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:29
这种就是无管道新风系统。福莱施新风系统
李旭文 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:16
尽量把主梁让开
仟米纳新风系统 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:40
主意如下: 1、要考虑管道的布局。新风系统都是需要安装管道的,管道布局好不好决定了室内的美观度。 2、尽量少走管。少走管不但可以简约成本,一定程度上还会提升送风速度和送风量。 3、进风口和排风口不要距离太近,太近了会影响新风
李伟 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:29
谢邀 新风系统安排管道有哪些注意事项,这个问题过于笼统 简单说下我们在做新风系统布管时需要特别注意的地方 1.首先主机和管道之间的连接时必须用复合软管进行连接,不能直接通过pvc管道套主机,用复合软管和pvc的连接时必须做好密封,防止漏气,通常的做法是金属卡箍+铝箔胶带进行固定 2.变径问题,通常的变径是在主管道上放上两个风口后再做变径 3.过梁或者开孔问题,因业主要求 有些梁上不让开孔,通常的做法是做过梁器 4.管道的走向因尽量避免交叉和直角转弯,长度的话也应该看机器的静压,有一定限制 暂时就这些,有不明白的地方,可私信
远大洁净空气 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:33
首先,新风系统安排管道考虑管路的布置问题,同时也要对于业主房屋内新风量的要求和使用习惯需充分考虑,设计好风量,绘一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主的要求,考虑吊顶内其他隐蔽工程的管路。制好图纸。 其次,需要考虑采用什么材质的管路。如果是在装修吊顶之前,常规安装一般选用pvc管道或者镀锌风管,其特点是使用期限比较长,缺点是,在管道连接和法兰处容易积聚灰尘和细菌,并且难以清理,容易使房间内空气质量恶化,建议有条件的可以选择进口食品级管材(管道内壁光滑无螺纹)的管道,布管时从风机到风口末端采用直连,中间没有接头,这样可以有效避免上述问题;如果吊顶已经基本装好了,可选择复合软管送风,施工比较容易,风管的布局也比较灵活,但对美观影响比较大。 第三,注意穿墙打孔问题。需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价。 第四,管道布置完成后,所有预留接口都需用合适的材料将接口封好,以免屋内其他施工扬尘进入管道内。 第五,考虑新风管道的后期清理问题。我们知道新风系统在使用过一段时间之后管道内部会存在细菌和积灰等。如果不进行定期的清理,就会对房屋造成二次污染。一开始就选好方便清理的管材会对你后期的清理工作带来很大的益处。
聂瓦 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 11:01
对于新风系统的管道走向设计,有经验的施工单位,都能给出较合理的施工设计建议,包括管道的走向,风口的位置等,这倒不必费心。 主通风管道的直径一般为16厘米,次管道为10厘米左右,最小的管道不宜小于7.5厘米。管道太小,风会急促有声音,所以需要计算合理选择管道。 不过,风道出入口的位置设计很重要,直接影响新风效果。有几点原则要注意和了解。 0. 进出风口尽量分布在房间的对角,尽量形成对流,以取得最好的换气效果。 1. 尽量避免90度直角弯(正三通),用Y型分叉(斜三通),或者两个45度弯头平缓过度。或者使用铝箔软管。 2. 距主机出风口1米内不要要分管,否则影响风压。距主机最近的新风口,风口可以调小一些,让这个风口风量少出一些,减少风压损失和噪音。 3. 设计足够的多个新风口分散新风,每个房间一个为宜。 4. 户外进出风口也要谨慎选择,要考虑到当地的主流风向、污染物来向等,综合考虑。保证污浊空气不会再重新被抽进室内。 5. 排气扇排风量比进气扇大,室内保持正压,这样室外的脏空气不会从门缝和窗缝里进来。 6. 门窗也选用密封性好的如断桥铝等结构形式为宜。 新风系统的主要噪音还就是出风口风噪,管道走向设计的好的话,管道内相对影响比较小。 只要安装正常,管道无共振的话;你只要能接受空调的风噪,新风系统也就能接受。调到低档位,晚上睡觉基本没影响。 (其实,如果出差旅游住高档宾馆,中央空调和新风系统都很常见的啊……) 至于很多人关心的风道穿越承重墙和大梁的事情,应当说,这是不可避免的事情。 穿越承重墙凿一个洞,本来就是在设计范围之内的; 而至于过梁,大梁承受的承重抗剪力,主要来自于主钢筋,而四根主筋是分布在上部和下部的,中间只有腰筋和箍筋,箍筋加密区10厘米一道,非加密区15-20厘米一道,并且留有足够的强度裕度。 因此一般来说,打洞不超过梁高的三分之一是可以的。打的时候不要在梁上部和下部打,应该在中间。 要是施工队伍有那种传说中的“钢筋探测仪”(也叫“混凝土雷达”)设备,可以探测到墙体里的金属分布,找得到箍筋非加密区,那就更稳妥了。不过在此再次提醒,要有公德心,要注意自身和公共安全。 还有一个“地送风”的问题,虽然声称有各种优点,但在我看来,在家居环境中这是无法接受的。 且不说要知道地面1米以下才是灰尘最集中的地方,就拿要打一个高高的整体地板龙骨,大幅降低层高,增加维护工作量来说就不可接受了。 毕竟家庭环境不是计算机机房,地板龙骨同时是为了解决走线问题。 还有“墙送风”也是类似的——安置太麻烦,施工比较困难,成本也高,管道又小,风量低,风噪不好控制,好处实在太少。 所以,还是顶送顶出,局部吊顶(如果没有设计上的大面积吊顶的话),是最适宜的方案。 以上,希望可以解决题主的疑问。
包治百病板蓝根 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 10:46
首先,考虑管路的布置问题,对于业主房屋内新风量的要求和使用习惯需充分考虑,设计好风量,绘制好图纸,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,还要考虑吊顶内其他隐蔽工程的管路。 最后就是问下你装的是什么样的新风机,是中央式的还是壁挂式的。如果是中央式的,因为有管道的铺排不可避免的要进行打孔,但是壁挂式的就不用担心这样的问题。我家就是装的壁挂式的,只需要在墙上打孔,实现无管道安装,而且在装修完的老房子里面也同样适用。我的一个朋友安装的是一款德国Dephina的别墅新风系统,主机放在别墅的地下室,通过进口的食品级内壁无螺纹的管道直连到各个房间,使用这种管道的好处就是不会产生塑料挥发,不会对新风造成污染,也不容易形成管道积灰等问题。后续的清理也非常简单,只需要用软布塞入管道一头,从另一头拉出来就行。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 12:32
更新时间
2026-01-12 12:32
关注人数
0 人关注

推荐内容

餐厅的新风系统是怎样的,有什么特点?
新风系统有没有必要安装?
如何快速的学习配电,暖通,弱电这样的专业知识!?
松下新风系统比起别的新风系统的优势在哪里?
请教霍尼韦尔新风机的型号问题,ER350D3018和ER350D3016什么区别?
DIY小户型全热交换新风系统技巧原则?
请问装修有必要安装新风系统吗?费用和有哪些注意事项?
新房装修中关于地暖、中央空调、新风系统、净水器、家电有哪些好的建议?
新风系统价格一般是多少?
壁挂式新风系统安装有什么优势?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号