本人以前在远大空调干过,详细的接触过远大的新风机和新风系统,同时自己新家也安装了新风系统,以前没有使用过有些问题并不知道,经过自家的安装和使用说几个重要的容易忽视的问题说一说。 1.新风必须做管道降噪,有条件最好在管内做消音棉或者保温棉(全部管道),因为风在硬的管道中流动会有风与管道的撞击声音,通过出风口传递到室内。如果没条件就在外面做,效果差一些。 2.入风口一定要做保温,尤其的北方城市,同时入风口一定要避免燃气热水器的排烟口。 3.新风机尽量选择大一个型号,事实证明小一点的型号在运行的时候噪音更大,同时热交换能力更弱(我家室内建筑面积90平,三室一厅,选的450m³风量,一共5挡,晚上开3挡,再高就很吵)。 4.尽量减少弯头,距离新风机最近的出风口已经要做风量限制考虑,要不然新风量供给会不均匀。 5.大可不必迷信大品牌新风机组,看过样品感觉质量可靠即可,新风机组不是什么高科技。 6.雾霾比较严重的城市推荐金属热回收换热器,因为全热换热器很容易被污染造成二次污染,后期维护成本较高(金属换热器考虑冬季冷凝水排放)。 7.对于室内装修甲醛污染,我家做了测试,只能起到一定的缓解作用,超标三倍左右有用,再高新风机组也无力回天,开大风量会很吵。 8.合理的考虑家庭的气流组织,我个人不推荐一个房间有进风和回风,因为现在的卧室都不大,容易形成气体短路,影响效果,推荐中央回风(同时新风系统很难做到进回风口成对角线,我家是中央回风)。 9.一定要在管道内做消音措施,相信我! 10.净化箱装在新风机组前还是装在新风机组后因人而异,建议装在前面。 11.套内面积90平,三室一厅,风量450,设备价格6000,安装费用2800包括开孔,一共花了8800元,目前运行良好,一共5挡开3挡,噪音可以接受,我家风机是直流变频可以换控制器变成10档调节(直流变频相对节能),新风品牌就不透露了,感觉他家服务一般避免纠纷。 ps有问题可以留言,不经常看知乎,可能回复不及时,系统图有空找来发出来。