各位说的都特别好,讲了各个品牌的优缺点,但真的就能保证我们最后的系统有一个很好的效果吗?
我补充一些,新风系统设计安装中需要注意的点,这样帮助每一个消费者慧眼识珠,分辨新风公司是否专业,把好最后一道关。
一 设计注意事项:
[h1]新风系统设计网上一搜一大把,这里只写需要注意的一些细节和不同,供参考。[/h1][h1]先说一下新风系统的作用,我们做设计的目的都是满足这些需求。[/h1]1 满足室内卫生要求(提供充足氧气,稀释室内污染物浓度)
2 维持室内微正压,减少室外污染空气从门窗缝隙渗透。注意,净化不是新风系统的主要功能!详细留在运维部分说。
新风量确定,常规计算两部分。
1 保证每人足够新风量,国标30~50m3/h
2 满足房间微正压及换气次数要求,各规范要求基本在0.7~1.2次左右。这些都是常规计算方法,
取两者大值作为所需新风量。
这里面需要注意的是,我们要同时保证这两点,也就是说面积大的时候按照面积来计算,面积少,人多的时候按照人数来计算,比如学校这种地方,我们肯定按照人数来计算。
问题往往出现在送风的末端,或者某支路的末端,如果是卧室的话,能不能保证晚上睡觉关上门也有足够的送风量。有一个简单的办法就是测风速:
流量公式如下: 流量=3600ⅹ管子面积ⅹ流速
不过,一般情况下40~70㎡家庭空间,建议250风量;70~90㎡可用300风量,依次类推。
这里面要注意几点:
住宅使用,卫生及舒适有绝对的优先级,人均新风量取上限50. 计算换气次数的房间面积按使用面积-卫生间及厨房面积计算,具体原因运维部分详细说。
选型: 计算新风量有了,选型风量个人建议增加25%~30%左右的系数,原因是,让机器工作在最大风量70%左右的工况,效率,噪声控制,以及应对极限天气的能力都是一个最佳状态。
系统选择,风管机还是无风道?
单从气流组织讲,风管系统有绝对的优势。但任何项目都是各方因素综合考虑后的平衡。
已装修房屋无论公寓还是别墅都建议无风道。
新装修,别墅上风管机。
如果是公寓,即便新装修的我也不建议风管机,主要原因以下几点:
1,吊顶机安装和后期维护工作量大,需要专业人士。比如,吊顶预留检修口影响美观,后期风管清洁困难(hepa只能过滤颗粒物,风管内的霉变,细菌滋生,还是需要定期清洁。国标要求公建风管半年清洗一次)
2,公寓层高有限2.5~2.8m,风管占用层高,穿梁破坏结构,过梁器风阻太大,还难看。地送风同样占用高度。
3,容易出现噪声超标现象,公寓房由于空间局限,管路管径设计很难做到合理,也没有足够空间设置消声降噪设备。
二 安装注意事项:
[h1]1 消音降噪:[/h1]噪音主要由四部分组成,机器工作噪音震动,风声与管道之间摩擦的声音,风声与管道产生的回音,变径转弯处等等产生的碰撞声等。这些噪音都会通过风口传入室内。
降噪的同时也要保证风量。所以干路与支路组合来消音就是比较理想的选择。
机器安装位置消音措施:
在进风口与送风口位置安装消音软管,这样能吸收一部分机器内部的噪音,由于在干路上,要注意内径的大小,保证通量。
在末端和支路安装pvc消音管。
2 减少拐弯,变径等等造成的静压增大,压头损失。
拐弯处要尽量用45度。减少压头损失。
持续补充中......
三 运维部分:
四 品牌选择:
参照我的另一个回答。
韩炜:什么牌子的新风系统好?