新风系统 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-15 06:53
您的疑虑是有原因的,现在我来帮你解一下疑虑,首先松下和维特启给您推荐的都是250风量的新风机,设计五个新风口,按最大功率算250风量,再减去管道的风损,这样平均到每个风口的风压也就40左右,这是根本不够的,您在最远那个风口都会感觉不到风量,我们正常设计新风口的风压会在80到90左右,只有新风口风压合适,才会达到效果,然后我给您算一下您家按照国家标准需要的风量,楼高咱们按2.7米,室内使用面积(为什么要减去卫生间和厨房面积啊?我有点搞不懂,)112*2.7=302,也就是说您家最小装一台400风量的新风机才会达到国家标准,室内一小时换一次气,这样即使客厅和卧室共用一个管道,也不会受影响的,还有一个您需要考虑的,松下和维特启都没有消毒杀菌功能,那么室外的细菌病毒怎么解决呢(特别冬天室外病毒是很多的,)这个高效滤网也是过滤不掉的,所以选择新风还是要综合考虑一下的,个人建议,勿喷