0
关注
3683
浏览

新风系统这样布合理吗?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
新风系统 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:49
进回风管大小无碍,关键是进回风量大小!
zbddd 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:49
需要墙体探测仪吗,探测钢筋
lugc 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:32
新风机器风量有多大,回风管小室内有微正压没有问题的,但是看情况是整体管子有点小了,风量大的话噪音会比较大。
海子 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:30
装完肯定后悔,我家装了500风量的,噪音我勒个去
Alice小苗 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:45
秋冬时节,雾霾来临。 是时候安装新风机了,可是纵观现在新风市场,无论吊顶机、柜式机都需要在墙上打孔,需要安装施工,想起一个客户说的那句话:我老婆看到墙上打的这些孔,会哭的! 自己的小爱巢,刚刚开始装修,还没入住就已经有好几个孔了,不仅影响美观,还影响房屋的建筑安全结构。能不能多一点新风,少一点破坏? 为了解决新风安装难的问题,为了能够让每个人都能拥有洁净新风,赫为科技特别研究开发了一款新的机器,800风量满足绝大多数家庭的新风要求,最为亮点的是它无需打孔安装,自己都可以DIY实现安装的新风机。 真正的将新风机家电化,简单化,推向市场。赫为新风,不用考虑安装难题,不用考虑费用问题,不用考虑是否已装修问题,看到就可以搬回家的家电型洁净新风机——赫为新风。
践行者am 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:43
1、图中想要拉开新、排风口距离的想法是对的,但是选择弯曲新风管的做法确实不妥当。按图中新风管接法,进风要过两个弯头,会造成新风机叶轮进口流场不均,损失增加,风机性能会下降,因此图中的做法会导致新风机引入到室内的风量下降 2、题主纠结新风管径小于排风管径这个问题,应该是担心管内风速超标导致噪音问题。首先如果管径选取过小,那么管内风速肯定会超标,自然会带来风噪的问题;其次小管径、高风速还会导致管内阻力增加,需要新风机提供更大的静压,在功率不变的情况下,新风机输送的风量必然减少,会影响实际使用体验 3、图片里蓝色细线圈出来的那个连接件叫“补心”,常用于水路系统中,但是补心用在风系统中,会引起气体涡流,造成极大的能量损失,所以应当选用异径套连接不同管径的风管 (补心)
鞠记古力果 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:55
梁上打孔有点多,以及PVC管子容易滋生细菌啊,最好用软管,有褶皱减少噪音
李子华 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:59
哎哟 梁上打这么多孔 0.0 看着有点可怕
流口水的小布 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 23:10
进出风口那样布局看起来是为了避免外墙进出风出现混风,距离隔得确实够远了。 机器内侧,为了160变110再变75,做得有点扭曲,但是整体支管还是比较平整,图上可以看到打孔好像比较凌乱。然后就是两个主管变径,这种偏心平底大小头风阻不小,建议用斜底或者同心。 其他的看不全,不发表意见。 题主最后说的,进风口管径小于回风管,没看懂什么意思。
匿名用户用户来自于: 北京市
2026-01-12 22:29
进风用80的管,排风是110的,常见

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 00:27
更新时间
2026-01-13 00:27
关注人数
0 人关注

相关问题

楼宇自动控制系统(转换了一下格式)
web门禁系统
门禁系统.无法授权新卡是怎么回事
如何设计光缆布线管理子系统
门禁系统包括哪些种类
不同的刷卡门禁系统能不能互相使用
政府一般采用什么远程视频会议系统?
智能照明控制系统国内都有哪些品牌
美国路创(LUTRON)智能照明系统和德国LINKER智能控制系统那个好??
门禁系统与红外线入射探测器的安装调试使用用户版详细说明。

推荐内容

请教:这套新风系统是否合适?
什么牌子哪个系列的新风系统有除湿的功能?
新风系统的风管和风口有关系吗?
新风系统的?
安装一套家用新风系统大概多少钱?
别墅新风系统的选择?
家用新风系统好用吗?
新风系统 室内负压 开不开门 怎么破~?
新风系统设计?
新风系统推荐选择?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号