设计没什么问题。但是二层送风管走得太长,因为题主提到顶管走线是尽量绕梁,那就会有很多弯头上下弯,这种情况建议不要把送风管走太长,末端静压很可能不够导致风量不足,可考虑和回风管互换位置。 PMA的是AC马达,ZJD是双DC马达,PMA的静压是小于ZJD的,将ZJD放在二楼也可以。 另外每个风口的风量标称,看起很专业,但是实际调试是非常困难的,因为每一段风管的风速都不同,不能简单的以风口出风面积计算风量。不知道这边施工是准备用可调式风阀调节还是利用风口旋钮调节?如果有更好且行之有效的办法希望题主装修完成后分享一下。