个人之见,仅供参考。 1.一层榻榻米的屋子,新风管与回风管位置互换。一般来说,远送近回。客厅尽量人员活动的地方新风,电视机那边回风。 2,二层同理,卧室进出风口互换。 3.根据工程的反馈,新款机器风口噪音大于老款的,另外新款出风口静压大,二层是非等分式出风口,一层有老人孩子,建议一层用老款,二层用新款。 4.回风口尽量避开空调出风口。 5.根据你的面积和层高来看,你的新风量又富裕,不用担心。但由于各风口到新风机距离差距较大,如果可以的话,在新风管道第一个分叉口处加一个分配风量的阀门更佳。 6.有小宝宝,将来房子多晾晾。有地暖慎重考虑地板与地砖的选择。