一、空调、空气净化器和新风系统的区别
经常有人问我,干嘛不用空调换空气呀,而且还调节温度。空调和空气净化器都是室内空气循环,新风系统是室内外空气交换。
1. 空调
空调用于制冷和制热,从空调出来的风,都是室内空气。
原理利用了(氟利昂)气体液化释放热量,液体气化吸收热量。制冷时,气体氟利昂通过压缩机变为高温高压液态,通过冷凝器到毛细管到蒸发器,变成低温低压气态。室内空气从变冷的蒸发器中吹过,形成冷风。制热时,氟利昂流动方向相反。

图1.空调工作原理
2.空气净化器
空气净化器是在不开窗情况下将室内空气进行过滤净化,室内空气内循环。

图2.空气净化器使用效果图
2.1 风机+滤网过滤
空气净化最有效安全的方法是物理过滤,用风机将空气抽进,再经过滤网将脏东西滤掉,这就好比放一块破布拦在窗户上,挡风遮尘一样。在保持高风量的基础上,风压越大越好,此外,滤网要有良好的气密设计,否则空气会绕过滤网而失去净化效果。

图3.物理过滤(风机+滤网)空气净化器原理示意图
2.1静电集尘净化
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrostatic_precipitator
该技术已经有超过100年的历史了。在几千伏高压(线状电离器和板状收集器之间),使空气中的颗粒物(PM)电离带电,从而被电极(收集器)吸附。滤网可以清洗,不用更换。缺点是在高压电离空气,会产生负氧离子,继而转化成臭氧和氮氧化物。臭氧是世界卫生组织四种典型的空气污染物之一,它会对呼吸系统,神经和免疫系统造成影响。这导致,静电集尘净化不是被所有国家采纳为家庭除尘,多数用于工业环境除尘。

图4.静电集尘空气净化器原理示意图
2.3 负离子净化器
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_ioniser
利用电晕方法电离空气生成负离子,继而与空气中颗粒结合并使其带电,带电颗粒物沉积到墙壁,天花板,地面等导体表面。负离子净化的缺点和静电集尘类似,会产生衍生物负氧离子,达到一定浓度,会和空气中氧气结合产生臭氧。目前车载净化器常用静电集尘净化或负离子净化。

图5.负离子空气净化器原理示意图
3.
新风系统是不开窗的情况下完成室内通风换气,过滤PM2.5只是在我国特殊国情下给新风系统加一套过滤系统,不是其原有功能。在发达国家,新风系统为建筑物标配,我国部分大型公共建筑备有新风系统,家庭新风是近几年兴起的。前装型中央管道式新风通常有进风通道,也有排风,叫双向流管道新风系统,在集成吊顶时安装。
二、为什么需要使用新风系统?
空气质量问题,显见的是雾霾;隐性的是室内空气污染,
甲醛等TVOC(有机挥发物),二氧化碳,霉菌等。世界卫生组织, 多年关注室内空气污染, 认为室内空气污染很严重,污染源更复杂。
去除室内TVOC等空气污染包括甲醛最好的办法就是通风换气.
活性炭吸附除甲醛,不是原理上行不通,而是实操层面不可行。活性炭的重量和吸附量成直接正比。甲醛的释放和吸收是动态平衡的。如果活性炭量一定并且不通风时候,甲醛的量最终(t=∞)会稳定在一个值。只有在不断有新的吸收源(补充活性炭)的情况下,浓度才会下降。到底需要多少活性炭才能有效去除甲醛,刨花板中甲醛含量E1标准为小于9mg/100g,假设其重量50kg。甲醛含量为4.5g,全程需要至少17kg活性炭才能除干净,以甲醛吸附量0.264mg/g计算。因此,很多空气净化器只内置了活性炭层也称其可有效除甲醛是不严谨的。(
http://www.ijcea.org/papers/320-C00038.pdf)那为什么测试报告能显示去除效率99%或是99.9%?在实验室环境下,人工甲醛污染源只是设定了一个初始值,但是净化时间却没有标示。如果时间很长,甲醛终归可以去除。现实中,甲醛是不断释放的,空气净化器净化速率要赶上释放的速率,才能达到一个动态平衡,这需要非常大质量的活性炭包,实际不太可行。
光触媒也叫光催化剂,在紫外线光照下,发生光催化效应,释放电子空穴,并与空气中的水和氧气结合,并降解甲醛等有机污染物,最终生成二氧化碳和水。光触媒除甲醛的条件是比较苛刻的,必须满足一定光照条件,空气湿度,空气流动. 比如,二氧化钛需要在波长为387nm左右的紫外线(UVA)照射下才能激发催化活性。而日光中紫外线波段占不到5%,室内更少,因此光触媒产品在正常室内光线下效果很有限。
(C.Plassalia,M E.M.Retamar,etc,
Photocatalytic Degradation of Formaldehyde in Gas Phase on TiO2 Filmes: A
Kinetic Study, International Journal of Chemical Reactor Engineering,
Vol8.2010,Article A161)
三.新风净化系统的通风量
国家对于通风量有两种建议:
1.室内人均新风量:30m3/h˙人,则新风总量需求=人均新风量×室内计算人数
2.换气次数:0.6-1次/h, 则新风总量需求=换气次数×室内有效容积。一个25m2的房间,按一个房间两个人计算,每人每小时30m3,那需要的风量就是60m3/h; 如果按每个小时0.6-1次换气,则通风量为39-65m3/h。考虑70-75%的风损耗量,风机风量为52-92 m3/h,即可满足国标。
四.空气净化器的风机和滤网
由于风机加滤网净化原理,需要大风量,高风压,大部分空气净化器采用了涡轮风机,少部分用了轴流风机.
涡轮风扇的气体流向垂直于转轴,由于离心力,把风推出去.在保持风量大的情况下,风压比离心风机高.

常见的轴流风扇气体流向与转轴平行,风量大,风压低。家里的风扇属于轴流风机.

滤网材质直接影响着空气净化器的性能,通常包括三层:前置滤棉,用于吸附毛发粉尘等大颗粒等+活性炭滤网用于除霉菌等+HEPA滤网。
HEPA (High Efficiency Air Filter) 即高效率空气过滤器的缩写,HEPA滤网的特点是空气可以通过,但细小的微粒物却无法通过。

HEPA的材料有很多种,PP(聚丙烯)高效滤纸,PET滤纸,PP和PET复合高效滤纸以及玻纤高效滤纸。其中PP是纸类,不能水洗。PET可以水洗,但效率很低。玻纤高效滤纸的过滤效果很高,但是风阻高,需要力量非常强的电机才能推动。
与HEPA纤维尺寸可比拟(0.4微米)的颗粒物依靠interception(拦截)原理,被吸附在纤维上;比纤维尺寸大的颗粒物依靠impact(碰撞)原理被吸附;而远小于纤维尺寸的颗粒物(小于0.1微米),依靠diffusion(扩散)原理被吸附。总之,大颗粒和小颗粒都容易被过滤,介于0.1微米-0.3微米的颗粒物最不容易过滤。按照单次过滤效率,即单位时间内被滤纸捕捉的颗粒物与通过某处滤纸投影面全部颗粒物的比值,HEPA有不同等级。
HEPA级别及其单次过滤的效率

一般而言,H11是用于家用净化器的底线,H13拥有了大的容尘量,但往往风阻更大,会带来更大噪音。HEPA效率越高,阻力越大,净化器的实际通风量也会减小,CADR值降低。
五.装修了是否可以安装新风?
可以。广告总归要的,在表白青空之前,先推荐一下竞品。
在墙体打洞安装的
壁挂式新风,单风道的壁挂式新风就是进气扇再加上一个滤网,在室内形成正压,室内污浊空气从窗户和门缝里排出去。少部分壁挂式新风产品也有双向风道,但是室内外的出风口和进风口离得太近,会使得部分刚进来的洁净空气又被排出去了。

但是,如果通过排风扇将室内空气排出,在室内形成负压,室外新鲜空气进入室内,这在我国不适用,因为室外有雾霾。
和小米空气净化器配合使用的米皮颇具有DIY精神,即通过一根管道一端和窗户相连,另一端和小米空气净化器的进风口相连,把室外空气引入小米空气净化器,过滤净化后带入室内.淘宝上有不少。其实虽然我是被黑的处女座,我尊重实用主义,米皮科学上也是站得住脚的,嘻嘻.
小青的自白
青空二代(昵称小青)采用正压新风原理。

它的安装,使用,维护,实用方便。
六.用了新风净化器还要用空气净化器吗?
通常单屋(壁挂或者窗式)新风净化器风量为70-150m3/h,中央管道式的250-300m3/h,空气净化器的风量为300-400m3/h。不仅是风量大小的问题,另外原理上新风净化器仅过滤PM2.5一次,而空气净化器反复过滤,因此但论PM2.5过滤,空气净化器会优于新风净化器。新风净化器和空气净化器的本质区别在于空气交换,即室内污染如甲醛等是否能得以排除。
合肥不是雾霾重灾地,我时不时趁雾霾天在办公室做实验。实测在90分钟通常达到稳态值,最近的一组是1月3日,PM2.5从270ug/m3,经过90分钟进入优质空气50ug/m3,最后稳定在30左右。通过有限元仿真,我们把100m3/h的进风量,以及房间体积60m3,以及门、窗出风口(没有假设进风口),以及一次过滤效果假定为8ug/m3(出风口测量)。实测和仿真很吻合匹配。这是一个有趣的比较,实测和仿真的吻合度表示,房间的密闭性是理想的(现实这是不可能的),在新风运行过程中产生的微正压,约1Pa,能有效阻止室外空气的进入。
结论:
在PM2.5 300ug/m3以下,新风净化器可以保障良好IAQ(室内空气质量),而在PM2.5 更高时,新风净化器的贡献是将1000变成300,然后保证室内微正压,室外的雾霾不容易渗入,然后使用大风量的空气净化器把PM2.5指标进一步降低到50(优质空气)。
新风不仅仅保证了通风换气,排除室内空气污染,并且形成的微正压,等于给房间一个气压保护罩,室外雾霾不容易进入,给在重度雾霾下创造的良好条件,有效使用空气净化器。
后记:
对于新风和空气净化,我不是有经验的资深人士,青空刚启动时核心技术成员尽管每个人都有10年以上专业经验,结构工程师,工业设计师,电路工程师,物理电子专家(空气动力学分析),无线传感网工程师,数据挖掘专家。他们和我一样,没有直接的空净行业经验。想做这件事,我们有充分的理由,能做这件事,我“自以为是”,我是物理电子出身,我们这拨人开发了各类仪器,我有7年超净间工作经验,10年仪器开发经验,其中4年是仪器检测。
但是正是跨界的“冒失”,才使得我们不断挑战被习惯认为不可能的任务,比如小青:普通客户可以安装,对建筑物完全无损的新风净化系统。
小青很自信很灵气,它绝非完美,但它有胆气创新,有毅力坚持,有良知务实,它一次次不完美中永恒地追求完美。
感兴趣的可以搜索并关注“青空净化”微信公众号