入侵报警模块

查看全部 3 个回答

晓得点 超级管理员 用户来自于: 山东省青岛市
2026-01-16 17:03

住宅是探测器串联,然后接到可是对讲分机,分机内有报警模块和地址模块吗?这样报警的时候,机房能显示具体报警位置 .

探测器串联,这个只能是显示是这一户的报警 ,具体是厨房还是洗手间或者其他安装探测器的地方,管理中心会分不清,正确做法是每一个探测器独立接线到室内机防区(一般都有8个防区),然后统一定义每一个防区接的是什么,这样就清楚是哪里报警了。

分机内有报警模块,但是没有地址模块,因为室内机防区只是IO输入,地址码是室内机的地址,报警部分没有单独的地址模块。(简单讲就是室内机正常,那报警输入就正常,如果室内机的通讯部分坏掉了,那室内机也报警不到管理中心了)


大商业中,探测器是单个接到弱电井的报警模块,这个报警模块含地址模块吗?比如一块区域8个探测器,那这8个串联,然后一根线到弱电井中的8防区输入模块?这个模块有地址码吗?然后很多防区模块串联,一根总线到机房的报警主机吗  

报警模块一般都含地址模块,也有的报警模块可以扩展很多个地址模块;凡是探测器串联 然后接入到一个报警模块的,不管报警模块有几个防区,也只能接一个防区,那这8个探测器还是在一个防区,8防区模块要分别接8个探测器才能区分8个防区,8防区模块是有地址码功能的,多个8防区模块手拉手接一起,形成一个有规模的报警系统,报警主机出来的总线可以任意接到任何一个防区模块,只要总距离不超过显示就行。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-16 18:51
更新时间
2026-01-16 18:51
关注人数
2 人关注

相关问题

HC05 替换模块
服务器上的光纤模块有单模多模之分吗?
epon光模块哪里有?
武汉有哪几家公司做有源器件和光模块?
oplink光模块是否满足ce认证
怎么把传感器建立成ZigBee网络的节点,是否要在每一个传感器上连一个ZigBee模块芯片?
在图中设计闭路系统和防盗报警系统
光模块做得好的公司有哪些
光纤入户 6个网络线1根电话线 汇总在弱电箱 该怎么连 需要哪些东西 交换机?还是什么模块之类的?谢谢
光模块功耗多少?