双回路供电   一般是由主母线和应急或备用母线同时供电,正常情况下由主母线取电,主母线检修、损坏或遇电源停电等主母线失电情况下切换至应急或备用母线供电,此切换对于一级负荷和特别重要负荷在供电末端进行。   简单理解就是,一个回路坏或者检修,可以打开另一回路正常供电给负载端。   双电源供电   其实也是为了保证双回路供电,因为双回路供电如两路电源来自同一变压器则毫无意义,双电源可以是两路相互独立的电源(市电、发电机),就是市电进UPS,UPS出来到负载算一路电源,自启动柴油发电机算另一路电源。