220KV电力线路架设ADSS通讯光缆,请问对光缆应怎养选型,比如说用单模还是多模?用多少芯?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
阳谷消防队 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-12 04:22
现在来说,新线路基本上全是单模的,多模的光纤现在应用的越来越少了。 还有,你在220KV线路上来做,最好用AT料,这样更安全。 至于多少芯,看你实际应用,如果用2芯,你要个4芯的就行,最好多留出几芯备用(多留出的芯数,自己来定就可以)。 这种缆,主要是考虑因素:覆冰、风速、气温、电场强度、档距、抗拉强度、弧垂。 我给你推荐:ADSS-12B1-200M-36KN-AT