AC800M要实现冗余要保证两套控制器程序完全一致,有一点点的差别都切换不了。 冗余控制器添加步骤:可Q~交流763676881 通过主控制器的CN4口,使用IPConfig工具,设置冗余配置的控制器中备用控制器的IP地址。(当备用控制器连接到冗余系统中时,IPConfig不能直接连接到备用控制器,) 按照下列步骤设置备用控制器的IP地址: 1)启动IPConfig工具,连接到主控制器。 2)选择Settings>SetBackupIPaddresses菜单项。 3)在下拉列表中,选择Ethernet1,设置备用控制器CN1的IP地址。 4)点击下列的单选框之一: •ObtainanIPaddressbyusingdefaultrule–使用缺省设置。 •UsethefollowingIPaddress–指定IP地址和子网掩码。 •Disableinterface-断开主从控制器的网络通信(不推荐使用)。 5)按StoreInterfaceSettings按钮,保存。 6)按控制器前面板上的复位按钮,复位控制器,完成IP地址设置。
plc_dcs 核心会员 用户来自于: 北京市
2026-01-11 13:50
AC800M控制器属于大型PLC,也可定义为DCS系统,目前PLC与DCS之前的界限已经越来越模糊。PLC是可编程控制器,怎么可能是AC800M的一个元件!