如何核算水平布线中双绞线的数量?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 22:26
在估算电缆长度时做好以下几项工作。 确定布线方法和走向。 确立每个楼层配线间所要服务的区域。 确认离楼层配线间距离最远的信息插座位置。 确认离楼层配线间距离最近的信息插座位置。 用平均电缆长度估算每根电缆长度。 平均电缆长度=(信息插座至配线间的最远距离+信息插座至配线间的最近距离)/2 总电缆长度=平均电缆长度+备用部分(平均电缆长度的10%)+端接容余6m 每个楼层用线量(m)的计算公式如下: C=[0.55(L+S)+6]×n 式中:C—每个楼层的用线量; L—服务区域内信息插座至配线间的最远距离; S—服务区域内信息插座至配线间的最近距离; n—每层楼的信息插座(IO)的数量。 整座楼的用线量:W=∑MC(M为楼层数)。 l电缆订购数。 按4对双绞电缆包装标准1箱线长=305m,电缆订购数=W/305箱(不够一箱时按一箱计)。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 22:24
2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离; B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量