综合布线中一个回路最搭允许带多少个插座

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 03:38
综合布线中一个回路最多允许带多少个插座?这比较难回答,因为笼统一路带多少插座没有标准和规范,这与电线粗细、插座上插的电器功率关系很大。 如布的是2.5mm²铜线,允许最大电流约23A,也就是约5000W。 如用电吹风、电水壶(约1500W),同时可用3个插座;如用手机充电器(<15W,按15W计),同时可用300多个插座;如用电饭煲(约800W),同时可用6个插座;如用微波炉(一般有800W、1000W和1200W三种),同时可用4个插座等。 一般平均按每插座7.5A(最高10A)计,考虑50%的使用率,一路可带6个插座。所以一般2.5mm²铜线一路带3~7插座,一般最多接5个插座,留点余量。厨房建议布4mm²铜线,厨房电器数量在增多、功率在增大。