线缆型号图纸上你应该可以找得到,监控一般用SYV75-5+RVV2×1.5,网线UTP5,电话线有用网线的也有用两心电话线的,门禁一般用RVV+RVVP,需要综合你的系统图,平面图一起看一起分析才行。至于核量一般还是要从图纸尺寸入手,加上余量损耗,计算得出最终工程量,这个不好一两句话说清楚,每个系统用线都不一样,要去请教你身边的师傅。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-09 20:49
综合布线常用公式 RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量 n*4*15%:表示留有的富余 信息模块的需求量:m=n+n*3% m:表示信息模块的总需求量 n:表示信息点的总量 n*3%:表示富余量 每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n L:本楼层离管理间最远的信息点距离 S:本楼层离管理间最近的信息点距离 n:本楼层的信息点总数 0.55:备用系数 6:端接容差 在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3 1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 (平均值+5米)X点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 +的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离; B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1=平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2.线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3.(最远距离+最近距离)/2*1.1+层高)*节点数)/305=线缆箱数。 其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 4.最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余 RJ-45头的需求量:m=n*4+n*4*15% m:表示RJ-45接头的总需求量 n:表示信息点的总量 n*4*15%:表示留有的富余 信息模块的需求量:m=n+n*3% m:表示信息模块的总需求量 n:表示信息点的总量 n*3%:表示富余量 每层楼用线量:C=[0.55*(L+S)+6]*n L:本楼层离管理间最远的信息点距离 S:本楼层离管理间最近的信息点距离 n:本楼层的信息点总数 0.55:备用系数 6:端接容差 在选择线槽时,线槽的截面积=水平线缆面积×3 1、最长的线距+最短的线距)/2=平均值 (平均值+5米)X点数=总长度 总长度/305(标准每箱米数)+2箱=总箱数 +的数量也可自己定,第一次的话,宁可多备点,不要事后 2、每个服务需一条4对非屏蔽双绞线电缆或2芯(62.5/125微米多模)光缆; 每个通讯间中水平电缆的总数量=(由通讯间提供服务的工作区的数量)*(每一工作区提供的服务的数量) 工作区水平布线计算: A:最近信息点距离; B:最远信息点距离; C:每层工作区信息点数量 每层所需电缆长度=(A+B)/2*1.1*C 总共所需电缆箱数=各层电缆长总和/305米/箱 (电子工业出版社综合布线系统工程设计) 3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m) C每个楼层的用线量 F为最远信息插座离配线间的距离 N为最近的信息插座离配线间的距离 n为每层信息插座的数量 简单公式: 1.(最长线距+最短的线距)/2*1.1=平均线长 平均线长*信息点=需要的线缆总数 线缆总数/305=需要多少箱线 2.线数:(最长+最短)/2x1.1+2x楼高 箱数:线数x信息点数/305 3.(最远距离+最近距离)/2*1.1+层高)*节点数)/305=线缆箱数。 其中:1.1系数是损耗;层高是楼层高度,如果水平线槽走天花板,则必须计算;如果是架空地板可以不计;305是1000英尺换算。 4.最长的网线和最短网线的平均值X总的点数,然后再加10%的冗余

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-09 22:03
更新时间
2026-01-09 22:03
关注人数
0 人关注

相关问题

综合布线系统品牌对比
人防行业有日华科技能提供人防应急综合解决方案吗?
08X101-3综合布线现在还适用吗?
综合布线系统的NVP是什么
请问下专业人士 弱电系统综合布线工程有质保金么
综合布线预算中网线按什么定额给
弱电综合布线是什么意思?做了综合布线后是否可视对讲、闭路电视监控等系统的布线可以不做了?
请问有谁做过亚朵酒店的弱电系统?
网络综合布线求答案
设备间内,综合布线, 网络交换机的机柜 里有什么装置?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号