0
关注
466
浏览

综合布线工程验收规范的安装检验

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 23:08
4·0·1 机柜、机架安装 应符合下列要求: 1机柜、机架安装位置应符合设计要求,垂直偏差度不应大于3mm。 2机柜、机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面不应有脱落及划痕,各种标志应完整、清晰。 3机柜、机架、配线设备箱体、电缆桥架及线槽等设备的安装应牢固,如有抗震要求,应按抗震设计进行加固。 4.0.2 各类配线部件安装 应符合下列要求: 1各部件应完整,安装就位,标志齐全。 2安装螺丝必须拧紧,面板应保持在一个平面上。 4.0.3 信息插座模块安装 应符合下列要求: 1信息插座模块、多用户信息插座、集合点配线模块安装位置和高度应符合设计要求。 2安装在活动地板内或地面上时,应固定在接线盒内,插座面板采用直立和水平等形式;接线盒盖可开启,并应具有防水、防尘、抗压功能。接线盒盖面应与地面齐平。 3信息插座底盒同时安装信息插座模块和电源插座时,间距及采取的防护措施应符合设计要求。 4信息插座模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。 5固定螺丝需拧紧,不应产生松动现象。 6各种插座面板应有标识,以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。 7工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间,并应符合设计要求。 4.0.4 电缆桥架及线槽的安装 应符合下列要求: 1桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。 2桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。 3垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。 4线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。 5吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。 6金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。 7采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。 4.0.5安装 机柜、机架、配线设备屏蔽层 及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-11 23:40
更新时间
2026-01-11 23:40
关注人数
0 人关注

相关问题

请问报考弱电助理工程师、需要什么条件!
停车场系统一般有哪些设备组成和怎么布线
广州怎么考网络综合布线工程师证
做建筑弱电 能不能考注册电气工程师
网络综合布线英寸6U是指?
10. 综合布线系统中安装有线路管理器件及各种公共设备、实现对整个系统集中管理的区域属于______。 A. 管理
在哪里学的智能系统工程师最经济实惠?
综合布线系统的设计目标是什么
高级弱电工程师工资怎么样
电气工程及其自动化中小方向选择电子电力等弱电方向?

推荐内容

综合布线系统中过路盒尺寸怎么选择
综合布线材料预算,光纤尾纤,怎样计算?
综合布线千兆光缆、万兆光缆,多少距离情况下使用?
我是做综合布线,我目前在办公室网络点放的是6类非屏蔽网线,该线拉
楼宇的综合布线
综合布线每个信息点报价((在线等。急)
综合布线干线子系统接合方法有哪些
综合布线使用的双绞线和光缆各有那些种类?
综合布线每平米价格要多少
网络综合布线设计方案的基本要求是什么
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号