0
关注
570
浏览

综合布线强弱电桥架间隔距离是哪个规范中写到的?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 19:58
根据中国工程建设标准化协会所制定的《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 20:01
安装机架面板、架前应留有1.5m空间、机架背面离墙距离应大于0.8m,以综合布线系统工程系统调试,包括缆线、信息插座及接线模块的测试。各项测试应有
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-13 20:54
弱电间的设置应满足《全国民用建筑工程设计技术措施》第21章机房工程21.2条弱电间设计条文提出的要求。 配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm的间距,或采取隔离措施,并且高压线应设有明显标志。同时,进人电气间应设有照明、火灾探测器等设施,不进人电气间应设有火灾探测器等设施。 配电间的数量按楼层面积大小和建筑体形及防火分区等综合考虑。一般每建筑面积800m2左右设置一个配电间较为合理。弱电间的数量按建筑面积、系统出线的数量、路径等因素综合考虑。 电气间的设置分两种类型: 1进人电气间 在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定。 《民用建筑电气设计规范》提出“竖井大小除满足布线间隔及端子箱、配电箱布置所必须尺寸外,还宜在箱体前留有不小于0.8m操作、维护距离”的要求。设置在弱电间中的弱电设备,操作及维护距离虽然在《民用建筑电气设计规范》条文中未做规定,但也不宜小于0.8m。 2不进人的电气间 在通常情况下,配电间进深的净距D3=600~800mm;弱电间进深的净距D4=500~700mm。配电间及弱电间的长度L3及L4可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,详见图3,图4。 进人电气间的门为单扇检修门,不进人电气间的检修门的数量可根据电气间内设置电气设备及管线(槽)的多少来确定,可设置单扇检修门、双扇检修门或多扇检修门。上述门的高度宜与同层其它门的高度一致,宽度不宜小于0.8m。电气间的检修门宜采用乙级防火门,并外开向公共通道。为防止水流进电气间内,电气间的检修门应设置300mm高的门坎或高出本层300mm。 电气间的设置完成后,还需向结构专业提供电气间内楼板开洞的洞口尺寸。在通常情况下,配电间内楼板开洞的洞口宽度为300mm。弱电间内楼板开洞的洞口宽度为250mm。为统一起见,配电间及弱电间内楼板开洞的洞口宽度均为300mm亦可。配电间及弱电间内开洞的洞口长度与配电间及弱电间内净距的长度相同。为便于固定模板,电气间内楼板开洞的洞口应离墙50mm,详见图1~图4。 电气间内垂直敷设在洞口中的电缆桥架,封闭式母线槽及金属线槽待施工完后,预留的洞口均应逐层用无机防火材料封堵。下面推荐一种封堵电气间内洞口的方法。具体步骤如下: (1)将洞口四周打毛; (2)在洞口下部采用金属膨胀螺栓固定木模板; (3)在洞口内浇灌50mm混凝土; (4)在洞口内填充防火棉,防火棉填充厚度视楼板厚度而定,假如楼板厚度为140mm,防火棉的填充厚度为60mm; (5)在洞口上部再浇灌30mm混凝土。混凝土养护一天后即可拆模。封堵洞口材料的厚度与楼板的厚度相同工程施工完成后,往往物业管理部门根据用房功能变化还需增加强、弱电线路,或若干年后需更换部分强、弱电线路,采用上述封堵洞口的方法,便于打开洞口,真正达到易于维护,易于更改强、弱电线路的目的。 电缆穿钢管布线时,应在楼板预留钢管,布线完成后应添塞防火堵料。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-13 21:26
更新时间
2026-01-13 21:26
关注人数
0 人关注

相关问题

注册成为优服网弱电工程师需要什么条件?
弱电培训能给你带来什么?
有做消防弱电的吗
干弱电的出路在哪?
安装预算和弱电工程哪个更有前途?
网络工程布线中线槽的作用是什么?
综合布线系统机房需要UPS供电吗?
我想问问亲爱的吧友,弱电需要考什么证书
弱电工程要求施工人员持有那些证件上岗?
电动窗帘需要手动控制如何布线

推荐内容

布线是什么意思
综合布线线路分析仪润联多少钱一个
2、综合布线系统遵循的两个重要规范是《 》和《》。
综合布线中,多介质信息插座是用于连接什么线??
关于综合布线国家标准中预留线标准的问题(如图),这CM单位是不是有错误!前段设备也没有规定?!求教
光纤接线?
综合布线中语音点和数据点的问题
请问综合布线施工需要什么资质?
求局域网综合布线技术合同
网络综合布线英寸6U是指?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号