0
关注
1118
浏览

就三根线怎么控制两个电动窗帘的电机 因为当初布线的时候少布线了,现在不能再补了!要求窗帘可以分开控制

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 02:51
窗帘肯定要正反转,电机的品种没有说,如果是直流电机,至少要4棵线,解决方案: 1,后面加PLC,三棵线2棵电源,一棵信号,利用单位时间内计数方式工作。 2,后面加控制板和继电器,也用计数方式工作,比较1#方案成本低些。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 04:05
共用零线??还是弱电控制回路??
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 02:37
三根线控制两个电动窗帘的电机是可以的,前提是电机应是直流电机,这样才能实现正反转。 设定你是三根线,二根是红色,一根是兰色,就用兰色做公用线,红色分别接二个电机,通入直流电源,改变直流电的接线方向就可以控制两个电动窗帘的电机了。 你的电机必须使用直流电机,否则不能控制拉开或关上。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 03:20
当然可以,如果是交流电机那么零线共用,分别控制两个火线就行了
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 02:53
如果是交流电机那么零线共用,分别控制两个火线就行了。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 02:53
你要控制的电机是直流电机还是交流电机?电机是什么类型?电机有什么动作(比如说正反转)?好帮你分析和绘图。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-14 03:01
三根线控制两个电动窗帘的电机是可以的,前提是电机应是直流电机,这样才能实现正反转。 设定你是三根线,二根是红色,一根是兰色,就用兰色做公用线,红色分别接二个电机,通入直流电源,改变直流电的接线方向就可以控制两个电动窗帘的电机了。 你的电机必须使用直流电机,否则不能控制拉开或关上。