一、概述
风淋室控制器采用微电脑芯片控制,具有门磁监测,门锁、照明灯、送风机自动控制以及中文版或英文版可选语音提示等功能;面板上有指示灯和数码管标示风淋室的各个状态以及时间,可以设定风淋吹淋时间长短,以及吹淋后暂停时间长短。风淋过程中可以按紧急停止键中断吹淋,也可以在任何时候手动按键启动风淋。控制器采用的创新技术,综合了原来系列产品的优点及功能特点,用户只需轻松选用。
二、输入接点
a.供电电源:220V交流输入
b.进出门开关:门磁开关,内门磁和外门磁。(关门:闭合,开门:断开)
c.红外线感应开关:无源接点,接红外感应器。(无人:断开,有人:闭合)
三、输出接点
a.外门电锁:DC12V≤850mA
b.内门电锁:DC12V≤850mA
c.电源:12VDC接红外感应器供电
d.风机:220VAC(交流接触器线圈)
e.工作指示灯:220VAC
f.照明指示灯:220VAC,<=100W
h.电源工作指示灯:220VAC
四、面板示意图
五、背面接线图
图一
注:1、红外感应器导线一般为棕、蓝、黑、白、灰,五根导线,棕色线接12VDC电源正极,蓝色接地,黑色与白色组合为常开,灰色与白色组合为常闭,本控制器取常开,黑接地,白接正。(当颜色不对时按左下角示意图接)
2、门磁无极性,可任意接线
3、门锁上的二极管一定要去掉。
六、操作说明
*1.通电
1.1按背面接线图接好线,检查无误后请插上电源220VAC,数码显示原设置值,如无指示灯亮为初始状态(内外门解锁,等待你的使用。)
注:红外感应器电源为12VDC时,接“12VDC电源”接线端子。
红外感应器电源为220VAC时,接“工作指示灯”接线端子。
*2.待机
系统在待机状态内,感应头一感应到有人时立即进行语音提示吹淋工作,当超过待机时间时,系统转为初始状态。
*3.进门(由外内走)—从非洁净室进入洁净室:
打开外门内门上电自锁进入风淋室关上外门(语音提示站在感应区内)内外
门自锁红外感应吹淋开始(语音提示吹淋过程)吹淋完毕(语音提示)内门解锁
3.1打开外门,内门上电自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上外门,语音提示:“你好,请站在感应区内”。系统开始检测是否有人在风淋室,如检测到有人,系统即转入风淋过程3.2。
3.2内外门自锁,风机起动开始风淋,风淋计时开始倒数10S(设置值)。语音提示:“正在工作,请转动身体360度”,风淋结束后,启动延时,延时结束后,内门解锁,语音提示:“吹淋完毕,请从后门退出”,内门解锁后,此时从内门退出风淋室。人出内门后,再关上内门。系统返回初始状态,等待下一次的使用。
3.3如系统在10秒内检测风淋室无人时,系统返回待机状态(红外检测继续工作)。在待机状态下,如系统检测到人体时,内外门自锁,风淋室开始风淋,但超过待机状态10秒后,系统返回初始状态。(如系统检测到人体时,风淋室也不吹淋。)
3.4如有人在风淋室,但不在系统感应区内,系统即转入3.3,当系统一检测到有人时,系统即转入风淋过程3.2。
3.5如系统正在工作,有人接触按键开关时,语音提示:“正在工作,请不要随便触摸开关”。
*4.出门(由内外走)—从洁净室到非洁净室:
4.1打开内门,外门上电自锁,风淋室照明灯点亮,工作指示灯亮,人走进风淋室,关上内门,内外门解锁。系统开始检测是否有人在风淋室。
4.2如检测到有人:可以选择内门出去:打开内门,外门上电自锁,再关上内门。系统返回初始状态或选择外门出去,打开外门,内门上电自锁,再关上外门。系统返回初始状态。
4.3如检测不到有人:此时有人打开外门,系统即转入进门过程3.
此时有人打开内门,系统即转入出门过程4.
4.4如有人在风淋室,但不在系统感应区内,系统即转入4.3,当系统一检测到有人时,系统即转入4.2。
4.5在出门过程中,如系统检测到有人已进入风淋室,在内外门解锁后,里面的人在10秒内没有离开风淋室,系统自动返回初始状态。
七、面板功能说明
1.按键
1.1风淋室“照明”按键:每次开门即自动开启照明灯,也可以按“照明”键开/关照明灯,但风淋在工作时,按此按键无效。
1.2“急停”按键:a.在风淋工作时,按下急停按键,红色急停指示灯亮,断开所有输出点的电源,此时停止吹淋控制,再次按下时,系统恢复到初始状态。b.按“急停”键3秒进入参数设定(请参考设置说明)
1.3“上调、下调”按键:在初始状态下长按5秒进入设定状态,通过上、下调按键调整风淋时间,调节范围(0-99秒),调节时间由数码管显示出来,调节完毕5秒自动保存退出。
1.4风淋按键:在内外门关闭时,按下手动按键,系统即转入风淋过程3.2。
2.指示显示
2.1“急停”指示灯:在风淋工作过程中,急停有效时,此指示灯亮。
2.2风淋指示灯:手动风淋时此指示灯亮。
2.3“照明”指示灯:照明开启时此指示灯亮,照明灯点亮后,在照明设定时间内没有被再次触发,则自动熄灭。
2.4数码显示
2.4.1当为初始状态时,数码管显示为原设置吹淋时间值。
2.4.2进门(由外内走)
2.4.2.1风淋语音提示:“你好,请站在感应区内”时,数码以递增正计时显示“×”,时间为10秒,右边起第一位数码不显示。“”表示空(无显示。)
2.4.2.2风淋语音提示:“正在工作,请转动身体360度”或“正在工作,请不要随便触摸开关”时,数码以递减倒计时显示“××”,“××”为所设置的风淋时间(秒)。
2.4.2.3风淋延时时间,数码以递增正计时显示“×”,“×”为所设置的延时时间(秒),且左边起第一位数码不显示。
2.4.2.4风淋语音提示“吹淋完毕,请从后门退出,谢谢”时,数码以递增正计时显示“×”,时间为10秒,左边起第一位数码不显示。
2.4.3出门(由内外走)
数码以递增正计时显示“×”,时间为10秒,左边起第一位数码不显示;出门结束后系统返回待机状态。
3、设置(共4个代码d\L\m\n)
3.1、按“急停”键3秒进入设置状态,左边数码管显示代码,右边数码管显示数值;在设置状态下,按“急停”键选择需要调整的参数,按上、下调键改变参数数值,设定后按一次“急停”键保存并自动跳入下一条设置,3秒后无新的设置操作将返回初始状态。
d=(delay)表示延时时间—当吹淋结束时延时开内门,范围0~9秒
L=(Llight)表示照明时间—范围在1~6×10分钟
M=(workmode)表示功能控制--设为0时为普通型,即“进门—感应—吹淋—出门”过程的控制;设为1时为无感应型,即“进门—吹淋—出门”过程的控制;设为2时为无门型,即“感应—吹淋”过程的控制(用此程序时需将内外门磁输入口与地短路)。
n=表示门互换--有0和1两个状态,设置为0时为正常,设置为1时为互换;比如当风淋室现场安装时前、后门调错,设置为1,即可互换为正常工作。
3.2在初始状态下,按上调键或下调键3秒可设置吹淋时间,范围0-99秒,设定后3秒自动保存并返回初始状态。
八、安装尺寸
控制主板:长*宽=265*115mm控制副板:长*宽=185*112mm
九、注意事项
1、本控制器理想安装位置最好在风淋通道中间。
阅读全文