楼宇自控怎么根据点位表陪模块

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 01:58
首先了解整个系统各个点位的具体要求,比如系统要求是数字量,开关量,还是模拟量等等,分别统计后在选配合适的模块,可以多模块组合,当然品牌不同的系统其模块输出输入点不相同,另外还要留有一定的余量以备维修或者升级系统。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 01:17
相同的自控点位,不同的自控品牌,配置是不一样的。比如江森的FX15系列:FX15自带8DI点,8DO点,6AI点,2AO点,如果控制空调机组以及照明,假设有DI点15个,DO点4个,AI点4个,AO点2个,则可以配FX15+1MX50即可。你的问题太模糊,不好回答。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 02:09
依据AI、DI、AO、DO点数综合配置模块,依据模块所带AI、DI、AO、DO点数来配置,配置时除考虑点数要够以外,还需要考虑楼层分布情况,配置方面,霍尼韦尔楼宇自控的配置相对简单。