我们公司工程上遇到一个问题,楼宇自控(DDC)模块输出电源和控制信号都是正常的。但是把线接到执行器上面去

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 21:06
那就是电压不匹配
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 21:36
1、检查阀门电源和控制信号是否与阀门匹配(阀门是24V的还是220的,信号是0-10V还是4-20MA的); 2、检查阀门接线,主要是看接线端子的正负极有没有接错,24V阀门端子上一般都存在电源和信号的公共端,接错了会烧东西的; 3、测试线的通断是否良好,放线时有可能会把线缆外皮刮伤,导致内部短接现象产生; 4、控制模块你已经检查了,确定接线、输入输出没问题就行了; 希望能帮到你
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 21:00
首先你的控制器是多少V的,是不是要通过中继控制.而你直接用220V控制了 导致线路烧毁 有什么问题:QQ422639548