桥架,线管 桥架的电气连接性,是否横平竖直,是否有余量,另外还要配合现场条件,桥架的高度,走位。 线管的连接性,管内是否整洁,弯曲程度,管口出线端的处理。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 21:55
1、前端 摄像头位置是否合理美观,进线是否完全隐蔽房间面板是否在一个水平线上,且间距是否均匀合理,棚上扬声器是否在一条直线上,报警探头在所负责的探测区域内反应是否灵敏. 2、传输 线槽是否平直,吊筋是否为1.5米间距布置,线槽是否上盖,线槽间是否有接地跨接线. 3、总括机房 总机房内排布是否美观,设备机柜左右及后侧是否留出足够的检修空间,设备是否贴上标签,机房设备外壳之接地点是否与地板下等电位铜排联结,机房设备柜内布线是否整齐美观且留有余量,机房UPS进线端有无装设SPD浪涌保护器。 4、空调机房 DDC箱内压接线是否规整,压线端是否安装铜鼻子及挂锡,DDC与传感器执行器之间是否经专用线槽或明配管配线,且管路敷设是否美观合理,DDC箱是否由UPS统一供电传感器安装是否牢固。 5、电井 机柜内配线是否整齐美观,配线架是否打有标签,切标签是手写还是打印的,机柜是否接地,机柜内配线架是否有预留,监控等接线箱进出线是否美观,压线及接线处是否挂锡。 6、楼宇自控 组态图像是否清晰规整,动画是否连贯,动画反应时间是否及时,系统集成的各系统之间是否设置了必要的联动,如介绍消防报警后门禁全部开启。 7、监控 有无防盗报警联动及联动的处理方式,电视墙图像切换方式是否方便,屏幕是否有摄像机所在位置的汉字编辑,查询调去录像是否方便,监视器中图像是否端正,有无雪花、条纹、闪烁,色彩是否逼真。 8、防盗报警 分区布防是否方便,有没有电子地图,电子地图与楼层平面的匹配度,报警点编号名称是否合理。 9、门禁系统 发卡管理是否便捷,管理界面是否清晰明了,停车场临时收费方式是否便捷,道闸及读卡机位置是否合理,是否存在坡起。 10、网络系统 有无网管软件,整个网络运行状态是否一目了然。 11、背景音乐 回路设置是否合理,走廊声压是否均衡软件及核心设备防盗报警门禁系统网络系统背景音乐