MS/TP网络用什么线传输

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 03:28
MSTP吧,都是光纤。
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 03:55
楼宇自控BACnetMS/TP协议即主-从/令牌数据链路协议,为现场控制总线提供可靠、实时数据传输服务其物理层采用RS-485。与PC机的RS-232口通信。其中“MS”的含义:MASTER/SLAVE(主/从)“TP”的含义:TOKENPASSING(令牌传递) 1、RS-485的电气特性:发送端:逻辑“1”以两线间的电压差+(2至6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差-(2至6)V表示。接收端:A比B高200mV以上即认为是逻辑“1”,A比B低200mV以上即认为是逻辑“0”。 2、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps。但是由于RS-485常常要与PC机的RS-232口通信,所以实际上一般最高115.2Kbps。又由于太高的速率会使RS-485传输距离减小,所以往往为9600bps左右或以下。 3、RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。 4、RS-485接口的最大传输距离标准为1200米(9600bps时),实际上可达3000米,RS-485接口在总线上是容许连接多达128个收发器、即RS-485具有多机通信功能,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便的建立起网络。因为RS-485接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线,所以RS-485接口均采用双绞线传输。RS-485的国际标准并没有规定RS-485的接口连接器标准、所以采用接线端子或者DB-9、DB-25等连接器都可以。 5、采用RS-485接口时,传输电缆的长度如何考虑? 在使用RS-485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所容许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制。最大电缆长度与信号速率的关系曲线是使用24AWG铜芯双绞电话电缆(线经为0.51mm),线间旁路电容为52.5PF/M,终端负载电阻为100欧时所得出的。(引自GB11014-89附录A)。当数据信号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大容许的信号损失为6dBV时,则电缆长度被限制在1200M。实际上,在实用时是完全可以取得比它大的电缆长度。当使用不同线经的电缆,则取得的最大电缆长度是不相同的。例如:当数据信号速率为600Kbit/S时,采用24AWG电缆,最大电缆长度是200m,若采用19AWG电缆(线经为0.91mm)则电缆长度将可以大于200m;若采用28AWG电缆(线经为0.32mm),则电缆长度只能小于200m。RS-485的远距离通信建议采用屏蔽电缆,并且将屏蔽层作为地线。

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-11 05:08
更新时间
2026-01-11 05:08
关注人数
0 人关注

相关问题

有情怀的网络工程师去哪里找?
谁清楚网络更改后,联通无线网上不了如何处理?
从系统集成商出来的网络工程师的去处?
弱电,怎样实现网络
应网友要求做的网络代号进度计划图
网络会议跟传统会议的最大区别在哪里??
交换机上10/100/1000M是什么意思?
网络视频监控软件ppvsguard.cab软件安装不了
网络交换机用长了时间发热了会不会影响速度?
有会安装调试confest视频会议系统的人吗 求加好友指点

推荐内容

风机维护工作制度
名图,室外传感器装在什么位置?
求助视得安
哪里有智能建筑系统工程师、综合布线、楼宇自控培训的(包括学习考试电子注册)?
用户数据报文协议UDP和传输控制协议(TCP)的比较
请问霍尼韦尔楼控里EBI的接口要怎么做?详细点,最好附带操作。
楼宇智能化专业的就业前景怎样,主要工作是什么?
新时达故障代码表
跪求:哪位大哥有楼宇自控的设计图纸,或者设计方案?
传统建筑与智能建筑能耗对比
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号