如果是冷水机组上的PID控制器,它是根据设定出水温度与实测温度进行比较,如果实测温度高于设定值,冷水机组加载,通过机组加大制冷负荷,来降低出水温度;如果是其它节能设备上(楼宇自控或者水泵变频控制柜或者动态节流仪等)的PID,它则是根据实测温度与设定温度比较,是通过调节水泵变频器,控制水泵的流量,间接来引起冷水机组上的负荷,导致出水温度或回水温度的变化。