本篇文章来源于中国安防行业网(www.21csp.com.cn) 防雷方案--深圳市德恩拓科技有限公司 1.直接雷部分 根据建筑物特征宜采用混合接闪的方式,即ESE型避雷针(提前放电避雷针)与避雷带相结合的方式。 ?提前放电避雷针原理及目的:在雷1闪形成以前,即雷云的下行先导向建筑逼近时,提前产生向上行的离子流,拦截雷云下行先导,将雷云中的电荷泄放入地,(即提前接闪)使引下的雷电流大大减小,可保护楼层顶部的电器设备(如天线、接收器等等),同时由于引下电流的减弱,可有效减小由于雷闪造成的空间电磁脉冲对顶层的微电子设备(如电梯机房的控制部分)的影响,及楼层内部微电子设备的影响(如计算机网络及楼宇自动化系统)的影响。 ?避雷带的目的:避雷带为传统的接闪方式,在混合接闪的组合中,设在楼层顶部的女儿墙之避雷带可有效地防止侧击。 ?分流、接地、屏蔽、布线 分流:提前放电避雷针的引下线,至少应与三根上建筑物之防雷主引下线联接,已达到分流的目的。 接地:大楼内部各层设备从同层共用接地点引接。 屏蔽:对于建筑物内部非常重要之设施,如大型计算机系统的主机房,应采取屏蔽措施:用金属网箔壳、管等把保护对象包围起来,将闪电形成的脉冲电磁场从空间入侵的通道阻隔起来,以达到保护的目的。 布线:电源线、信号线要进行屏蔽、采取适当之布线方式防止电磁脉冲干扰。 ?等电位联接,防止高电压反击 把整座大楼的接地网焊接成闭合环,将建筑物内的所有金属物,如钢筋、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、自来水管及设备外壳等等做好可靠的电气联接,使它们形成一个良好的等电位体。顶层,天面的金属物,亦要作好可靠的等电位联接。 原文出处:http://www.21csp.com.cn/cpzx/Products_Detail_1696030.html
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-11 21:07
前几年这个问题没有,这几年弱电工程包括防雷。我工厂专业生产防雷产品,并提供工程技术指导,咨询可联系我