0
关注
297
浏览

弱电工程看现场应该注意些什么?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 03:22
弱电施工进场以后在现场需要注意: 弱电施工有相关的标准和规范制约,一个具有资质的弱电施工队也应熟练的掌握。但是在具体到项目上,就会出现一些小问题,这些问题也是弱电施工中的常见问题: 1、弱电施工中,施工单位注重各子系统的使用功能而忽视了感官验收,即可能出现的现象为布线不争气,信息面板排列无序,无标识等现象。 2、弱电施工过程时往往会忽略机柜的安装,机柜的安装应保证平稳、牢固,应按施工图的方针要求进行加固等等,但是实际施工中常常会被忽略。 3、强弱电线缆平行或交叉敷设时,出现其间距小于0.3m的情况,通信线与其他弱电线平行或交叉敷设时,出现其间距小于0.1m的情况,这在规范中是严格禁止的。 4、弱电线缆的布放不平直,产生扭绞、打圈等现象,有的线缆受到外力挤压和损伤。 5、穿越楼层桥架没用防火泥风度或根本不封堵。 6、室外埋地的弱电配管,用PVC管敷设,而弱电施工规范中强调要用钢管敷设。 7、消防弱电,探测器至墙壁、梁边的水平距离出现不足0.5m的情况。 8、机房内活动地板下部的低压电路没有采用铜芯屏蔽导线或铜芯屏蔽电缆,电源线离弱电信号线距离不够,有时有并排敷设的情况。 9、机房内均压环没有接地 10、弱电施工往往忽视主机房专用配电箱内低压电母线上宜装设浪涌吸收装置,浪涌吸收装置必须有国家级检测报告规定。 弱电布线施工注意事项 1、信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 2、在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 3、电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固:(1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。(2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。(3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。(4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。(5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。 4、线槽垂直分层安装时,电缆应按下列规定顺序从上至下排列:仪表信号线路;安全连锁线路;交流和直流供电线路; 5、明敷设的信号线路与具有强磁场和强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m;当采用屏蔽电缆或穿金属保护管以及在线槽内敷设时,宜大于0.8m。 弱电防雷接地施工注意事项 1.弱电系统的接地,按用途分有保护性接地和功能性接地。保护性接地分为:防电击接地、防雷接地、防静电接地和防电蚀接地;功能性接地分为:工作接地、逻辑接地、屏蔽接地和信号接地。不同的接地有不同的要求,应按设计决定的接地施工。 2.需要接地的弱电系统的接地装置应符合下列要求: (1)当配管采用镀锌电管时,除设计明确规定处,管子与管子、管子与金属盒子连接后不必跨接,但应遵守下述规定: 1)管子间采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2,螺纹表面应光滑、无锈蚀、缺损,在螺纹上应涂以电力复全脂或导电性防腐脂。连接后,其螺纹宜外露2~3扣。 2)管子间采用带有紧定螺钉的套管连接时,螺钉应拧紧;在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施。 3)管子与盒子的连接不应采用塑料纳子,应采用导电的金属纳子。 4)弱电管子内有PE线时,每只接线盒都应和PE线相连。 (2)当配管采用镀锌电管,设计又规定管子间需要跨接时,应遵守下述规定: 1)明敷配管不应采用熔焊跨接,应采用设计指定的专用接下来线卡子跨接。 2)埋地或埋设于混凝土中的电管,不应用线卡跨接,可采取熔焊跨接。 3)若管内穿有裸软PE铜线时,电管可不跨接。此PE线必须与它所经过的每一只接线盒相连。 (3)配管采用黑铁管时,若设计不要求跨接,则不必跨接。若要求跨接时,黑铁管之间及黑铁管与接线盒之间可采用圆钢跨接,单面焊接,跨接长度不宜小于跨接圆钢直径的6倍;黑铁管与镀锌桥架之间跨接时,应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌桥架相连。 (4)当强弱电都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。 (5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 04:26
弱电施工现场注意事项:1、前端 摄像头位置是否合理美观,进线是否完全隐蔽房间面板是否在一个水平线上,且间距是否均匀合理,棚上扬声器是否在一条直线上,报警探头在所负责的探测区域内反应是否灵敏. 2、传输 线槽是否平直,吊筋是否为1.5米间距布置,线槽是否上盖,线槽间是否有接地跨接线. 3、总括机房 总机房内排布是否美观,设备机柜左右及后侧是否留出足够的检修空间,设备是否贴上标签,机房设备外壳之接地点是否与地板下等电位铜排联结,机房设备柜内布线是否整齐美观且留有余量,机房UPS进线端有无装设SPD浪涌保护器。 4、空调机房 DDC箱内压接线是否规整,压线端是否安装铜鼻子及挂锡,DDC与传感器执行器之间是否经专用线槽或明配管配线,且管路敷设是否美观合理,DDC箱是否由UPS统一供电传感器安装是否牢固。 5、电井 机柜内配线是否整齐美观,配线架是否打有标签,切标签是手写还是打印的,机柜是否接地,机柜内配线架是否有预留,监控等接线箱进出线是否美观,压线及接线处是否挂锡。 6、楼宇自控 组态图像是否清晰规整,动画是否连贯,动画反应时间是否及时,系统集成的各系统之间是否设置了必要的联动,如介绍消防报警后门禁全部开启。 7、监控 有无防盗报警联动及联动的处理方式,电视墙图像切换方式是否方便,屏幕是否有摄像机所在位置的汉字编辑,查询调去录像是否方便,监视器中图像是否端正,有无雪花、条纹、闪烁,色彩是否逼真。 8、防盗报警 分区布防是否方便,有没有电子地图,电子地图与楼层平面的匹配度,报警点编号名称是否合理。 9、门禁系统 发卡管理是否便捷,管理界面是否清晰明了,停车场临时收费方式是否便捷,道闸及读卡机位置是否合理,是否存在坡起。 10、网络系统 有无网管软件,整个网络运行状态是否一目了然。 11、背景音乐 回路设置是否合理,走廊声压是否均衡软件及核心设备防盗报警门禁系统网络系统背景音乐

关于作者

问题动态

发布时间
2026-01-12 04:59
更新时间
2026-01-12 04:59
关注人数
0 人关注

相关问题

我是一名做了两年多的弱电工程技术员和项目经理,现准备改行为弱电工程销售
公司布线需要注意那些问题,综合布线需要注意那些问题?
弱电工程师年终工作总结
系统集成中的弱电工程师如何进行成本控制?
物联网工程专业在去上大学之前的暑假应该先读些什么书籍或资料?
弱电布线系统要注意哪些问题?
综合布线接地系统设计时应注意什么问题
楼宇自控应该包括消防及安防系统吗
什么是弱电工程师
重庆哪里有弱电工程师培训的

推荐内容

弱电工程人员的岗位职责有哪些啊?
弱电的相关专业有哪些?这方面不错的学校有哪些?
弱电工程师
关于弱电工程师如何学习、职业发展、
弱电工程师报考条件
弱电中 PR120*50是什么
求推荐一些权威的弱电工程相关书籍~
求弱电施工规范?
光纤宽带入户,弱电箱里没有电源,光猫怎么供电,poe是什么意思,怎么自己动手操作?
TPLING安防监控出现黑白画面,应该怎么调?
All Rights Reserved Powered BY WeCenter V4.1.0 © 2026 粤ICP备20025096号-2
  

粤公网安备 44190002007303号