请问这个楼宇对讲的电源是不是坏了?

为什么被折叠? 0 个回复被折叠
热心网友 未知组 用户来自于: 北京市
2026-01-12 08:38
按你的描述,别动电源啊,电源正常,不是电源的事。 1、“我家这个分机解不开锁,但是解锁能听到下面有咔咔的开锁声。”说明主机开锁功能是好的。 1)用万用表量,看开锁线有没有脉冲电压。如果没有,更换开锁电容即可。 2)如果有,说明主机没问题,锁坏了。检查锁的线圈是不是有一边断开了,检查锁舌与锁耳的距离是不是距离过大,卡不住了。 另,如果按你的故障描述,你按一下别人家是否正常?如果别人家正常,就你家不正常,那就是分机的故障。 单纯根据你的描述判断,锁坏的可能性大。 2、“楼下主机说话上面听不见,上面说话下面可以听见。” 1)可能分机话柄喇叭坏了 2)可能收线开关坏了 这两配件通过万用表都是可以判定的,买相应的配件,更换即可。 从维修事件看,喇叭的可能性大小。